Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37

Тема: Регулятор темп. котловой воды

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Летом котел совсем не работает. Нет там никаких 90 градусов. Котел только на отопление.

  2. #32

    По умолчанию

    А воду греем в тазике?

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Я не в курсе, возможно на костре

  4. #34

    По умолчанию

    Отопительные системы с регулированием по наружной
    температуре
    При этом виде регулирования измеряется наружная температура, и
    в зависимости от её изменения меняется температура подающей
    линии в соответствии с заданной на регуляторе отопительной
    кривой. Чем ниже наружная температура, тем выше должна быть
    температура подающей линии.
    ▶ Установите отопительную кривую как можно ниже.
    Установите регулятор температуры котла на максимальную
    расчётную температуру отопительной системы
    .
    ..............
    При регулировании с поддержанием постоянной температуры:
    ▶ Установите регулятор температуры котла [2] на требуемую
    температуру > 65 °C.
    https://www.buderus.com/ocsmedia/opt...6720809563.pdf

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    "При регулировании с поддержанием постоянной температуры:
    ▶ Установите регулятор температуры котла [2] на требуемую
    температуру > 65 °C."

    Вот этот момент я и пытаюсь прояснить: если я желаю поддерживать постоянную температуру, скажем 70°С, то устанавливаю термостат на 70, переключатель в авто - и тогда автоматика переключает ступени горелки для поддержания 70°С? Так получается же?

  6. #36

    По умолчанию

    Неважно, в какое положение вы поставите переключатель, если вы не повернули регулятор на максимум. Будет работать ручной режим, без переключения ступеней горелки. Посмотрите по схеме, регулирующий термостат в цепи запроса тепла горелки включен последовательно с реле котлового модуля ZM434. Т.е. у термостата по любому будет приоритет.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Весьма вам благодарен за консультации, спасибо!

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2022, 14:37
  2. ПИД регулятор + сигнализатор уровня воды в баке деаэраторе.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:27
  3. Регулятор уровня котловой воды на ТРМ12
    от Buzz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 19:58
  4. Регулирование темп-ры для червячной машины
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 10:03
  5. Накладной датчик темп-ры 2ТРМ1А
    от Антон_Taf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 13:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •