Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 37

Тема: Регулятор темп. котловой воды

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    В инструкции для автоматической поддержки температуры сказано установить термостат котловой воды в положение Auto. Но тут нет такого положения
    20220624_112837.jpg

  2. #22

    По умолчанию

    авто - ручное
    уууууу.jpg

  3. #23
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Шкала какая-то еврейская...

    У Будерусов всегда так?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    авто - ручное
    уууууу.jpg
    Тогда я опять не понимаю: переключатель стоит в положении авто, регулятор температуры котловой воды на 50 градусов. И автоматика поддерживает 50 эти градусов. Так регулятор-термостат значит и на авто работает?

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Шкала какая-то еврейская...

    У Будерусов всегда так?
    Мне кажется все горелки создают инопланетяне. По крайней мере инструкции точно они пишут.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Тогда я опять не понимаю: переключатель стоит в положении авто, регулятор температуры котловой воды на 50 градусов. И автоматика поддерживает 50 эти градусов. Так регулятор-термостат значит и на авто работает?
    Нет. Поддерживает температуру, заданную в меню.2022-06-30_133328.jpg

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Нет. Поддерживает температуру, заданную в меню.2022-06-30_133328.jpg
    Это по человеческой логике так. А по логике жителей Альфа-центавры иначе: Я регулятор-термостат крутанул на 70 градусов при отключенном котле, когда термостат стоял на 50 и вода нагрелась до этой температуры - после чего горелки включились и стали греть видимо до 70°С. Как так? Переключатель же на авто стоит.

    Да и хозяева, которые зимой эксплуатировали эти котлы, пользовались, как говорят, исключительно этим регулятором-термостатом. Когда нужно отопление больше - крутили его на плюс, когда на улице теплее - крутили в минус. Причем переключатель так и стоит всегда на авто.

    Приходил к ним настройщик по этим котлам, но, как они говорят, при задании погодозависимого регулирования, настройки все сбрасываются. Поэтому пользовались тем термостатом.
    Последний раз редактировалось Ollema; 30.06.2022 в 18:48.

  8. #28

    По умолчанию

    Видимо, уставка выше, градусов 90, поэтому горелка встаёт по термостату. Сдаётся мне, что при работе в автомате термостат нужно ставить на максимум. Это нужно читать инструкцию. Могу завтра спросить у специалистов.
    А температура в контуре отопления регулируется трёхходовым клапаном.
    Температура в котловом нонтуре не должна быть ниже температуры конденсации, это около 60°С. Иначе котёл будет корродировать и долго не прослужит.

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Спросите, пожалуйста.
    А как тогда летом? Там же температура явно ниже 60°С? Котел корродирует.
    Вопрос с коммерческим оттенком: может быть кто из спецов согласится удаленно моими руками настроить эти котлы на погодозависимое управление? Оплату гарантирую по договоренности.

  10. #30

    По умолчанию

    Летом котёл работает на 90°С, в контуре отопления температура может быть, например, 35°С, горячая вода в бойлере 60°С.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2022, 14:37
  2. ПИД регулятор + сигнализатор уровня воды в баке деаэраторе.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:27
  3. Регулятор уровня котловой воды на ТРМ12
    от Buzz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 19:58
  4. Регулирование темп-ры для червячной машины
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 10:03
  5. Накладной датчик темп-ры 2ТРМ1А
    от Антон_Taf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 13:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •