    Цитата Сообщение от Константин_12 Посмотреть сообщение
    Серый тонкий "проводок" ?
    Чёрный толстый.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #12

    По умолчанию

    да, действительно
    отходит чёрный, и под жгутом лёгким движением руки брюки превращаются ...
    Последний раз редактировалось Константин_12; 28.06.2022 в 05:03.

  3. #13

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Интересно, регулятор температуры в котле только для ручного режима? И как в ручном режиме работают тогда ступени горелки? Там вроде же двухступенчатая горелка. Тупо на большой мощности включается - выключается?

  5. #15
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Интересно, регулятор температуры в котле только для ручного режима?
    Это автоматика регулирования. Без участия человека при температуре воды ниже одного порога тупо включает горелку, при достижении более высокого порога тупо выключает.

    В случае использования дополнительного регулятора эти пороги можно сдвинуть вверх "до упора".
    Последний раз редактировалось Stentor; 29.06.2022 в 06:37.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Да это то понятно. Мне интересно как при этом переключаются ступени горелки.

  7. #17
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Увы, я не имел дела с блоками управления Будерусов. Видел, что в "Vitotronic 100 GC3" стояло манометрическое реле температуры для двухступенчатой горелки:


    Насколько я понимаю, два порога срабатывания у реле "TR" и два - у "TW".
    Это EMF-13 ("Jumo")?
    Последний раз редактировалось Stentor; 29.06.2022 в 14:42.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Мне интересно как при этом переключаются ступени горелки.
    Вот тем, в "толстым проводом" и переключаются.. Линейный-предельный термостат (цепь Т1-Т2) вкл/выкл горелки, Т6-Т7-Т8 переход с малого на большое.
    Стандартные для абсолютно всех горелок/пультов обозначения. Есть ещё S3, B4, B5..

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Да это то понятно. Мне интересно как при этом переключаются ступени горелки.
    Никак. Горелка запускается на 2 ступень, по достижению температуры рубится.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю, два порога срабатывания у реле "TR" и два - у "TW".
    Вот как это описано у реле температуры RAZ-TW ("Siemens"):
    Внешняя настройка температуры управления (TR) - 15...95 °C

    Внутренняя настройка температуры отключения (TW) - 15...95 °C (с инструментом)
    Видимо, EMF-13 ("Jumo") - это TR и TW в одном корпусе.
    Последний раз редактировалось Stentor; 30.06.2022 в 09:51.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.03.2022, 14:37
  2. ПИД регулятор + сигнализатор уровня воды в баке деаэраторе.
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 22:27
  3. Регулятор уровня котловой воды на ТРМ12
    от Buzz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 19:58
  4. Регулирование темп-ры для червячной машины
    от Алекс2013 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 10:03
  5. Накладной датчик темп-ры 2ТРМ1А
    от Антон_Taf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.11.2008, 13:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •