Сообщение от
Спорягин Кирилл
История вопроса
На одном из объектов к панели СПК110 [М01] не удавалось настроить удаленный доступ.
Чего только не делали. В итоге сдались, прислали на объект другую панель и к ней сразу же
удаленный доступ организовать удалось.
"Неисправную" панель прислали в мастерскую для экспериментов. Далее результаты экспериментов.
Схема удаленного доступа
Имеем 2 роутера: Микротик (внешний, имеет доступ в интернет напрямую, белый статический IP адрес) и ИРЗ (внутренний).
На обоих роутера проброшены порты 11740 для программирования панели и 8080 для удаленного доступа к веб-визуализации.
Панель СПК подключаем в локальную сеть роутера ИРЗ. Локальная сеть имеет адреса 192.168.77.1-192.168.77.255.
Панель СПК имеет адрес 192.168.77.12. Хотя это все думаю, не имеет значения.
Эксперимент
В мастерской была еще одна панель СПК М01, помимо "неисправно".
Подключаем исправную панель в роутер ИРЗ - удаленный доступ есть. Под удаленным доступом подразумеваю доступ с ПК находящегося вне локальных сетей роутеров Микротик и ИРЗ.
Подключаем "неисправную" панель в тот же порт роутера ИРЗ - доступа нет!
Стали сравнивать настройки (см. прикрепленные фотографии).
Единственное, что у панелей в настройках различалось - это адрес шлюза для интерфейса usb0!
Установили в "неисправной" панели адрес шлюза usb в пустое значение связь появилась.
Установили в исправной панели адрес шлюза usb в ненулевое значение связь с панелью пропала.
Вопрос
1. На мой взгляд, это ошибка панели! Конфигурация интерфейса usb0 не должна влиять на возможность удаленного доступа к панели по интерфейсу lan.
2. Если я не прав, поясните почему так.
Спасибо!