Тема: Связь ПЛК200 и панели Weintek MODBUS TCP

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    1) В общем правильно, у меня INT называется 16-bit Signed, а Float называется 32-bit Float, ошибиться невозможно.
    int = word - 1 sign bit, для 16 бит. На знак можно не обращать внимание.
    uint = word.

    ЗЫ. Для масок - не обязательно word. Просто int и uint - зависят от платформы (4, 8, 16, 32 или 64 бит), а word - всегда 16 бит. Но маски int AND/OR int - работают вне зависимости от платформы.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,089

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от max-paiine Посмотреть сообщение
    То есть получается, если в 3х или 4х указать тип инт, то он считывает один регистр, а если float, то два регистра насколько я понял. Правильно понял?
    То есть если я хочу обратить через 4хbit, к 100 регистру 1 биту, запрос такой 4xbit10001
    нет, с float надо работать через 3xdouble и 4xdouble

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    нет, с float надо работать через 3xdouble и 4xdouble
    Это точно? Думаю даблы добавили позже, для 64 битных типа LREAL

    ЗЫ Посмотрел старый проект, точно для флоат стоит 4xdouble
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.06.2022 в 13:41.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,089

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это точно? Уменя старая версия конфигуратора, там даблов нет и в помине, а флоат передаёт. Думаю даблы добавили позже, для 64 битных типа LREAL
    Да, для 16 бит 3х и 4х, для 32 бит 3х_double и 4х_double, для 64 бит 3х_qword и 4x_qword

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Связь ПЛК200 и ПР103 по Modbus TCP
    от Shera_Best в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.03.2022, 06:10
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.12.2019, 05:08
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 19:35
  5. Связь ПЛК 150 и панели Weintek MT8070iH
    от Magistr05 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 18:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •