  1. #11

    По умолчанию

    Никакого компрессора не требуется. Такой датчик уровня применяется в стиральных машинах. Обычная трубка опущена до дна. Сверху датчик давления. Поднимающийся уровень воды создаёт давление на конец трубки, и воздух передаёт его датчику.
    Использовал такой принцип на откачке воды из приямков, для управления насосом. Работает годы уже. В грязной воде.

  2. #12

    По умолчанию

    Я для кнс применяю 1 гидростатический для быстрой настройки рабочего уровня откачки, да и понятнее когда реальный уровень видишь и два поплавка один аварийно низкий уровень другой верхний , в случае выхода из строя гидростатического кнс работает по поплавкам

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    Eugene.A предположим в трубку что-то папало и угу....

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Eugene.A предположим в трубку что-то папало и угу....
    Дырок можно насверлить в разных местах

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александr Посмотреть сообщение
    Дырок можно насверлить в разных местах
    * отверстий))

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Никакого компрессора не требуется. Такой датчик уровня применяется в стиральных машинах. Обычная трубка опущена до дна. Сверху датчик давления. Поднимающийся уровень воды создаёт давление на конец трубки, и воздух передаёт его датчику.
    Использовал такой принцип на откачке воды из приямков, для управления насосом. Работает годы уже. В грязной воде.
    Да, такой метод измерения существует, но в нем есть "подводные камни", не для всех применений он годится, для КНС я бы не рекомендовал. С применением компрессора работа электропневматического датчика более корректна, но появляется дополнительное оборудование - компрессор, соответственно цена и, как всякое дополнительное, снижение надежности. Гидростатический - опять же возможность засорения капиляра* и налипание на мембране. В итоге самые популярные в КНС - это поплавковые или кондуктометрические. Если все же край как требуется аналоговое значение, то рекомендую комбинацию дискретных и аналоговых датчиков, например одновременное использование гидростатического и кондуктометрических датчиков. И непрерывное сравнение показаний этих датчиков. Тогда можно вовремя выявить отказ датчиков уровня и избежать аварии. В качестве контроллера ПР200 например.
    * на форуме было сообщение, что ОВЕНовская гидростатика теперь выпускается с крайне малым диаметром капиляра, который засоряется сам по себе, даже без внешних воздействий, так что если уж гидростатика - я бы рекомендовал https://www.aplisens.by/wp-content/u...G-25-SG-16.pdf с индексом -S на конце. Это реально хорошая техника.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Eugene.A предположим в трубку что-то папало и угу....
    Если уж полдюймовую трубу забъёт, что уж говорить о гидростатическом датчике! Я этот способ применял для откачки грунтовых и паводковых вод, ничего крупнее листвы и мелкого мусора не попадалось, и проблем с этим не было.

  8. #18

    По умолчанию

    А если установить 2шт трехуровневых датчков поплавковых . один над другим .
    Дело в том , что у нас есть КНС .датчики применяются - типа лягушка . управляется все это через контроллер . На поплавки подается 24 в DC . датчики не всегда срабатывают .

  9. #19

    По умолчанию

    Вот озадачился решением проблемы .Что бы увеличить ток протекающий через контакты поплавка установил резисторы . помогло значительно . Но проблема полностью не решена.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПДУЛ.jpg 
Просмотров:	32 
Размер:	14.5 Кб 
ID:	61318  

  10. #20

    По умолчанию

    правильнее применять поплавковый датчик уровня для сточных вод и канализации такого вида Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	poplavkovyj_datchik.png 
Просмотров:	38 
Размер:	652.6 Кб 
ID:	61319

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Автоматизация ЦТП
    от alextopaz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 23:35
  2. Автоматизация кранов
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 00:05
  3. автоматизация кнс
    от Crizlo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 16:02
  4. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 21:50
  5. Автоматизация ЦТП
    от QWERG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.07.2009, 10:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •