Тема: Импульсный выход счетчика воды(похоже на диод) на вход ПЛК 210

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    То, что у выхода есть плюс и минус, говорит о том, что это либо оптрон, либо транзистор. Вы как его к ПЛК подключили?
    На + подал +24, а - завёл на fdi1

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александr Посмотреть сообщение
    точно не геркон , при подачи +24 на один из контактов , в одном варианте постоянно висит +24 ,в другом сигнал проходит с частотой 7 литров импульс примерно и не стабильно
    и какой вольтаж этот импульс ? дискретный вход плк Напряжение «логической единицы» 9…30 В Напряжение «логического нуля» 0…5,5 В Максимальный ток «логического нуля» 1,3 мА попадает импульс в этот диапазон ?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    и какой вольтаж этот импульс ? дискретный вход плк Напряжение «логической единицы» 9…30 В Напряжение «логического нуля» 0…5,5 В Максимальный ток «логического нуля» 1,3 мА попадает импульс в этот диапазон ?
    24 Вольта , а вот ток не мерил .

  4. #14

    По умолчанию

    А SS куда подключен? Какой источник питания используете для питания дискретных входов?Screenshot_2022-06-18-18-06-18-801.jpeg
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.06.2022 в 18:06.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А SS куда подключен? Какой источник питания используете для питания дискретных входов?
    Блок питания 24 Вольта, ss к минусу

  6. #16

    По умолчанию

    А если мультиметром подключиться к FDI и минусу питания?

  7. #17

    По умолчанию

    Кстати, а как вы регистрируете импульсы в ПЛК? Там вроде длительность импульса 0,1 секунды.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А если мультиметром подключиться к FDI и минусу питания?
    0 Вольт по моему , если поменять полярность на и подать на минус +24 , а плюс на fdi подать , то +24 висит постоянно

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Кстати, а как вы регистрируете импульсы в ПЛК? Там вроде длительность импульса 0,1 секунды.
    В настройках входа в 5 микросекунд стоит

  10. #20

    По умолчанию

    Вы меня не поняли. У вас программа в ПЛК загружена, которая импульсы подсчитывает? Если просто замыкать клеммы, считает? Или вы просто онлайн смотрите состояние входа?

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 09:10
  2. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 09:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 17:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •