Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68

Тема: Импульсный выход счетчика воды(похоже на диод) на вход ПЛК 210

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вы с техподдержкой по телефону общались? Может быть ослышались оптрон - геркон?
    Как считаете если я выход из оптрона( буду думать что там оптрон ) нагружу резистором 5 кОм на -питания БП , я так понял что сопротивление входа контроллера слишком большое , может заработать такая схема ?

  2. #32

    По умолчанию

    Если на входе уровень логического нуля ниже 5,5 вольт, то резистор ничего не изменит.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если на входе уровень логического нуля ниже 5,5 вольт, то резистор ничего не изменит.
    Я не сильно силён в этом , но я так понял что сам транзистор не открывается так как нет нагрузки , или вход плк не видит сигнал потому что там ток логической 1 должен быть 5 мА

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    и какой вольтаж этот импульс ? дискретный вход плк Напряжение «логической единицы» 9…30 В Напряжение «логического нуля» 0…5,5 В Максимальный ток «логического нуля» 1,3 мА попадает импульс в этот диапазон ?
    Вот коллега писал

  5. #35

    По умолчанию

    Александr что бы не заниматься догадками, озвучьте для начала модель счетчика. с фото желательно. что бы до конца выяснить что же там за хитрый неведомый сигнал на выходе. а то будем гадать, геркон, не геркон. О.К не О.К

  6. #36

    По умолчанию

    Ну установите резистор. А заодно с ним последовательно светодиод, для визуализации прохождения импульса.

  7. #37

    По умолчанию

    Александr Вы случаем Счетчик воды не с выходом RS485 пытаетесь подружить со входом фастДи Плк ?

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    Александr Вы случаем Счетчик воды не с выходом RS485 пытаетесь подружить со входом фастДи Плк ?
    Нет, импульсный выход 0,1 литр импульс .
    На родном счетчике импульсов все хорошо считает

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netadmin Посмотреть сообщение
    Александr что бы не заниматься догадками, озвучьте для начала модель счетчика. с фото желательно. что бы до конца выяснить что же там за хитрый неведомый сигнал на выходе. а то будем гадать, геркон, не геркон. О.К не О.К
    https://new.pulsar-msk.ru/product/sc...arakteristiki/

  10. #40

Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 09:10
  2. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 09:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 17:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •