Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 68

Тема: Импульсный выход счетчика воды(похоже на диод) на вход ПЛК 210

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Вы меня не поняли. У вас программа в ПЛК загружена, которая импульсы подсчитывает? Если просто замыкать клеммы, считает? Или вы просто онлайн смотрите состояние входа?
    Да замыкает , при просмотре счётчика при онлайн подключении дребезг даже считает , а если подключаю счётчик то импульс считает слишком редко , должен 0,1 а считает в районе 7-8

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александr Посмотреть сообщение
    должен 0,1 а считает в районе 7-8
    Расшифруйте, пожалуйста.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Расшифруйте, пожалуйста.
    Расходомер имеет заводскую настройку 0,1 литр/имп , при подключении к ПЛК и включении расхода воды , контроллер получает импульс примерно раз в 7-8 литров . При этом если использовать отдельный прибор Пульсар , счётчик импульсов регистратор , то счётчик выдаёт заявленные 0,1 литр/импульс , но это прибор считает общее количество импульсов , мне такой вариант не подходит , по этому хочу на прямую к плк

  4. #24

    По умолчанию

    В этом приборе 2 настройки минимальная длительность импульса и максимальная пауза между импульсами

  5. #25

    По умолчанию

    Максимальное напряжение импульсного выхода 24 Вольта , 50 миллиампер , длительность импульса 125 миллисекунд

  6. #26

    По умолчанию

    Значит, что-то всё-таки считает. Возможно, всё дело в том, что импульсы весьма короткие, всего 0,1 сек., мультиметром просто не заметишь, и ваша программа их пропускает из-за длинного цикла?
    Вы можете сконфигурировать вход как счётчик высокочастотных импульсов, и тогда проверить счёт.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Значит, что-то всё-таки считает. Возможно, всё дело в том, что импульсы весьма короткие, всего 0,1 сек., мультиметром просто не заметишь, и ваша программа их пропускает из-за длинного цикла?
    Вы можете сконфигурировать вход как счётчик высокочастотных импульсов, и тогда проверить счёт.
    Я создавал расход при котором ~3 импульса в секунду идёт , вроде это не быстро

  8. #28

    По умолчанию

    Дело не в частоте импульсов, а в их длительности.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Дело не в частоте импульсов, а в их длительности.
    По умолчанию по-моему 5 микросекунд длительность минимальная установлена , сейчас проверю на всякий случай

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Дело не в частоте импульсов, а в их длительности.
    Я похоже чего то не знаю, в настройках входа есть только настройка фильтра

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2018, 09:10
  2. Импульсный сигнал на вход 12v
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.07.2017, 13:43
  3. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 09:15
  4. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 07:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 17:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •