Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35

Тема: ПЛК160 v1.2.42 reset by watchdog! каждых 50 дней

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Поэтому время переводим в DWORD, вычитаем и сравниваем
    Так а где сброс плк

  2. #12

    По умолчанию

    Я уверен что в плк все операции с переменными типа time идут через dword

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    974

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Так а где сброс плк
    Так если у Вас цикл по этому огромному dword, то вот и будет собака.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Я уверен что в плк все операции с переменными типа time идут через dword
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Так если у Вас цикл по этому огромному dword, то вот и будет собака.
    Проблема в том что у меня нет циклов с привязкой к огромному dword)

  5. #15
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,805

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Проблема в том что у меня нет циклов с привязкой к огромному dword)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Так а где сброс плк
    А сброс в цикле где получилось отрицательное время (как раз в районе 49-го дня) и как результат цикл не заверчился через условные 1000мс, а завершится через 49 дней. А Вачдог бдит!
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #17

    По умолчанию

    Вообще эти гадания на отсутствующей программе - неэфективны
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #18

    По умолчанию

    Подытожим:
    1. Таймеры TON, TOF, TP ограничены PT.
    2. Переменная типа TIME отрицательной быть не может.
    TIME1.png
    3. Циклов с привязкой к огромному dword у меня нет.
    Цикл1.png

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Samel Посмотреть сообщение
    Подытожим:
    1. Таймеры TON, TOF, TP ограничены PT.
    2. Переменная типа TIME отрицательной быть не может.
    3. Циклов с привязкой к огромному dword у меня нет.
    Под отрицательным временем, подразумевается огромное время, полученное при неправильном расчёте. Вам показали направление поиска на примерах.
    Дальнейшее гадание не имеет смысла, пока не будет выложена программа.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.06.2022 в 09:13.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    А сброс в цикле где получилось отрицательное время (как раз в районе 49-го дня) и как результат цикл не заверчился через условные 1000мс, а завершится через 49 дней. А Вачдог бдит!
    Что Вы понимаете под циклом?

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.03.2022, 20:01
  2. reset 110-30
    от werg в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 20:29
  3. 20 дней...
    от Рашид в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.08.2018, 22:14
  4. Ответов: 10