Добрый день,
Есть 4 контроллера: три - локальной автоматики с практически одинаковым ППО и один центральный. Тип контроллеров одинаковый: ПЛК110.32М.
Из центрального в локальные ПЛК записываю два блока глобальных переменных. Количество переменных: 19 и 53. Типы переменных: Bool, int, time, real.
Сетевые настройки блоков в передающем ПЛК (центральном):
2022-06-16_08-07-52.png

2022-06-16_08-11-01.png

Сетевые настройки блоков в принимающих ПЛК (локальных):
2022-06-16_08-12-43.png

2022-06-16_08-14-16.png

Из каждого локального в центральный ПЛК записываю один блок глобальных переменных. Количество переменных: 107. Типы переменных: Bool, int, time, real.
Сетевые настройки блока в передающем ПЛК (локальном):
2022-06-16_08-15-57.png

Сетевые настройки блока в принимающем ПЛК (центральном):
2022-06-16_08-17-22.png

Передаваемые из локальных в центральный ПЛК блоки одинаковые, отличаются только именем: чтобы отличались в центральном использую в имени постфикс - 1, 2, 3. И соответственно разные COB-ID - 1, 2, 3.

Подключенные библиотеки:
2022-06-16_08-24-53.png

Также, идет обмен с панелью по протоколу Modbus TCP на порту 502. Панель мастером. И OPC сервер также по Modbus TCP мастером опрашивает на порту 503.

Запускаю, сетевой обмен между контроллерами ни в ту ни в другую сторону не дудит. Специалисты, посмотрите настройки, может где-то что-то упускаю?

Кстати, такая же конструкция в Cds3.5 между четырьмя СПК1хх работает без проблем.