Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: ПЛК200 с прошивкой под SP17. Настройка сетевых портов.

  1. #1

    По умолчанию ПЛК200 с прошивкой под SP17. Настройка сетевых портов.

    Здравствуйте.
    Настроил сетевые интерфейсы в мастере настроек по схеме 2
    SetNet.png
    оба интерфейса - статический адрес, одна подсеть. Например. 192.168.1.10 - eth0 и 192.168.1.11 - eth1
    1. После настройки eth0 пингуется и могу подключиться через web и codesys, eth1 не пингуется и не подключается соответственно (link есть).
    2. При запросе доступных интерфейсов из codesys (подключаюсь в этот момент по eth0)
    SetNet2.png
    вижу оба интерфейса и могу выбрать для Ethernet в проекте любой из них, но связь с модулями овен по Modbus работает только если выбрать eth0.
    3. Также Modbus работает только если в функцию OCL.MB_TcpSlave передавать ip адрес eth0.

    Это нормально или нет?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Настроил сетевые интерфейсы в мастере настроек по схеме 2
    SetNet.png
    оба интерфейса - статический адрес, одна подсеть. Например. 192.168.1.10 - eth0 и 192.168.1.11 - eth1
    1. После настройки eth0 пингуется и могу подключиться через web и codesys, eth1 не пингуется и не подключается соответственно (link есть).
    2. При запросе доступных интерфейсов из codesys (подключаюсь в этот момент по eth0)
    SetNet2.png
    вижу оба интерфейса и могу выбрать для Ethernet в проекте любой из них, но связь с модулями овен по Modbus работает только если выбрать eth0.
    3. Также Modbus работает только если в функцию OCL.MB_TcpSlave передавать ip адрес eth0.

    Это нормально или нет?
    Добрый день.
    Для ваших настроек - это ожидаемое поведение.

    Если на двух физически разных интерфейсах одного устройства настроить IP из одной подсети и подключить оба интерфейса в одну подсеть - то маршрутизация будет работать некорректно.
    У вас, соответственно, все пакеты маршрутизируются через eth0.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Для ваших настроек - это ожидаемое поведение.

    Если на двух физически разных интерфейсах одного устройства настроить IP из одной подсети и подключить оба интерфейса в одну подсеть - то маршрутизация будет работать некорректно.
    У вас, соответственно, все пакеты маршрутизируются через eth0.
    у меня адреса из одной подсети, но физически это две разные сети. Порты подключены к разным маршрутизаторам. Даже если подключить ноут напрямую к порту eth1, а eth0 отключить, то все равно не работает. Получается портам нельзя назначать адреса из одной подсети?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
    у меня адреса из одной подсети, но физически это две разные сети. Порты подключены к разным маршрутизаторам. Даже если подключить ноут напрямую к порту eth1, а eth0 отключить, то все равно не работает. Получается портам нельзя назначать адреса из одной подсети?
    Да, не следует так делать. С точки зрения контроллера - это всё равно одна сеть.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, не следует так делать. С точки зрения контроллера - это всё равно одна сеть.
    Спасибо........

  6. #6

    По умолчанию

    Возник вопрос... Если на втором порту настроен DHCP и он получит адрес из той же подсети что и статический первый порт, будет работать такая связка или тоже не будет?

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
    Возник вопрос... Если на втором порту настроен DHCP и он получит адрес из той же подсети что и статический первый порт, будет работать такая связка или тоже не будет?
    Такая связка тоже будет работать некорректно.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо.....

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день. Может кто знает как объединить два Ethernet порта на ПЛК200-01 в bridge на новой прошивке plc200 2.4.0516.1618? На старой прошивке это было без проблем.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergio038 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может кто знает как объединить два Ethernet порта на ПЛК200-01 в bridge на новой прошивке plc200 2.4.0516.1618? На старой прошивке это было без проблем.
    Вроде слышал, что на новых 200 - тоже OpenWRT стоит...
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.12.2023, 08:54
  2. ПЛК200: история версий прошивок (релиз прошивки с SP17!)
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 11:38
  3. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  5. открытие/настройка Com - портов
    от vligm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 11:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •