Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: ПЛК200 с прошивкой под SP17. Настройка сетевых портов.

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК200 с прошивкой под SP17. Настройка сетевых портов.

    Здравствуйте.
    Настроил сетевые интерфейсы в мастере настроек по схеме 2
    SetNet.png
    оба интерфейса - статический адрес, одна подсеть. Например. 192.168.1.10 - eth0 и 192.168.1.11 - eth1
    1. После настройки eth0 пингуется и могу подключиться через web и codesys, eth1 не пингуется и не подключается соответственно (link есть).
    2. При запросе доступных интерфейсов из codesys (подключаюсь в этот момент по eth0)
    SetNet2.png
    вижу оба интерфейса и могу выбрать для Ethernet в проекте любой из них, но связь с модулями овен по Modbus работает только если выбрать eth0.
    3. Также Modbus работает только если в функцию OCL.MB_TcpSlave передавать ip адрес eth0.

    Это нормально или нет?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Настроил сетевые интерфейсы в мастере настроек по схеме 2
    SetNet.png
    оба интерфейса - статический адрес, одна подсеть. Например. 192.168.1.10 - eth0 и 192.168.1.11 - eth1
    1. После настройки eth0 пингуется и могу подключиться через web и codesys, eth1 не пингуется и не подключается соответственно (link есть).
    2. При запросе доступных интерфейсов из codesys (подключаюсь в этот момент по eth0)
    SetNet2.png
    вижу оба интерфейса и могу выбрать для Ethernet в проекте любой из них, но связь с модулями овен по Modbus работает только если выбрать eth0.
    3. Также Modbus работает только если в функцию OCL.MB_TcpSlave передавать ip адрес eth0.

    Это нормально или нет?
    Добрый день.
    Для ваших настроек - это ожидаемое поведение.

    Если на двух физически разных интерфейсах одного устройства настроить IP из одной подсети и подключить оба интерфейса в одну подсеть - то маршрутизация будет работать некорректно.
    У вас, соответственно, все пакеты маршрутизируются через eth0.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Для ваших настроек - это ожидаемое поведение.

    Если на двух физически разных интерфейсах одного устройства настроить IP из одной подсети и подключить оба интерфейса в одну подсеть - то маршрутизация будет работать некорректно.
    У вас, соответственно, все пакеты маршрутизируются через eth0.
    у меня адреса из одной подсети, но физически это две разные сети. Порты подключены к разным маршрутизаторам. Даже если подключить ноут напрямую к порту eth1, а eth0 отключить, то все равно не работает. Получается портам нельзя назначать адреса из одной подсети?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
    у меня адреса из одной подсети, но физически это две разные сети. Порты подключены к разным маршрутизаторам. Даже если подключить ноут напрямую к порту eth1, а eth0 отключить, то все равно не работает. Получается портам нельзя назначать адреса из одной подсети?
    Да, не следует так делать. С точки зрения контроллера - это всё равно одна сеть.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, не следует так делать. С точки зрения контроллера - это всё равно одна сеть.
    Спасибо........

  6. #6

    По умолчанию

    Возник вопрос... Если на втором порту настроен DHCP и он получит адрес из той же подсети что и статический первый порт, будет работать такая связка или тоже не будет?

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день,
    ПЛК-210-4
    сконфигурировали в мастере настройки Веб интерфейса порты Ethernet в режиме локальной сети, без сетевого экрана, первые три порта я так понял объединены, четвертый отдельный.
    На Модбас, на четвертом для SCAD-ы, на остальных панель.
    Настройки все после остались после работы мастера.
    Адреса для интерфейсов по-умолчанию.
    Первый Ethernet работает, пингуется и работает Модбас.
    Четвертый Ethernet не пингуется, Модбас не работает.
    Адреса у интерфейсов разные, сети тоже, в чем может быть проблема?
    Или может есть мануал, как сконфигурировать такую систему, в изощренных настройках сетевых интерфейсов и пробросах маршрутов не искушен, может что-то неправильно сконфигурировано.
    В Веб-интерфейсе, который доступен только с объединенных портов видно, что 4-й интерфейс работает есть линк, есть адрес, но с компа не пингуется, соответственно привязанный Модбас не работает.

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deamon Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    ПЛК-210-4
    сконфигурировали в мастере настройки Веб интерфейса порты Ethernet в режиме локальной сети, без сетевого экрана, первые три порта я так понял объединены, четвертый отдельный.
    На Модбас, на четвертом для SCAD-ы, на остальных панель.
    Настройки все после остались после работы мастера.
    Адреса для интерфейсов по-умолчанию.
    Первый Ethernet работает, пингуется и работает Модбас.
    Четвертый Ethernet не пингуется, Модбас не работает.
    Адреса у интерфейсов разные, сети тоже, в чем может быть проблема?
    Или может есть мануал, как сконфигурировать такую систему, в изощренных настройках сетевых интерфейсов и пробросах маршрутов не искушен, может что-то неправильно сконфигурировано.
    В Веб-интерфейсе, который доступен только с объединенных портов видно, что 4-й интерфейс работает есть линк, есть адрес, но с компа не пингуется, соответственно привязанный Модбас не работает.
    Добрый день.
    Eth4 по умолчанию находится в зоне WAN, защищенной межсетевым экраном.
    Вам нужно настроить соответствующие правила (вкладка Сеть - Межсетевой экран):

    2023-05-25_6-21-50.jpg

  9. #9

    По умолчанию

    нет, он находится в LAN и в мастере настройки предлагается конфигурация Eth4 WAN или LAN.
    в настройках межсетевого экрана везде стоит зона LAN и все разрешено.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deamon Посмотреть сообщение
    нет, он находится в LAN и в мастере настройки предлагается конфигурация Eth4 WAN или LAN.
    в настройках межсетевого экрана везде стоит зона LAN и все разрешено.
    Тогда пришлите мне на почту (в подписи) ваш контактный телефон и обеспечьте удаленный доступ по AeroAdmin.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.12.2023, 08:54
  2. ПЛК200: история версий прошивок (релиз прошивки с SP17!)
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 11:38
  3. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  5. открытие/настройка Com - портов
    от vligm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 11:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •