    Цитата Сообщение от Sergio038 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может кто знает как объединить два Ethernet порта на ПЛК200-01 в bridge на новой прошивке plc200 2.4.0516.1618? На старой прошивке это было без проблем.
    в новой прошивке такой возможности нет.

  2. #12

    По умолчанию

    а с новой прошивкой 2.4.2110.1400 для этого ПЛК не появилась эта возможность оба порта в bridge соединить?

  3. #13

  4. #14

    По умолчанию

    Добрый день,
    ПЛК-210-4
    сконфигурировали в мастере настройки Веб интерфейса порты Ethernet в режиме локальной сети, без сетевого экрана, первые три порта я так понял объединены, четвертый отдельный.
    На Модбас, на четвертом для SCAD-ы, на остальных панель.
    Настройки все после остались после работы мастера.
    Адреса для интерфейсов по-умолчанию.
    Первый Ethernet работает, пингуется и работает Модбас.
    Четвертый Ethernet не пингуется, Модбас не работает.
    Адреса у интерфейсов разные, сети тоже, в чем может быть проблема?
    Или может есть мануал, как сконфигурировать такую систему, в изощренных настройках сетевых интерфейсов и пробросах маршрутов не искушен, может что-то неправильно сконфигурировано.
    В Веб-интерфейсе, который доступен только с объединенных портов видно, что 4-й интерфейс работает есть линк, есть адрес, но с компа не пингуется, соответственно привязанный Модбас не работает.

  5. #15
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deamon Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    ПЛК-210-4
    сконфигурировали в мастере настройки Веб интерфейса порты Ethernet в режиме локальной сети, без сетевого экрана, первые три порта я так понял объединены, четвертый отдельный.
    На Модбас, на четвертом для SCAD-ы, на остальных панель.
    Настройки все после остались после работы мастера.
    Адреса для интерфейсов по-умолчанию.
    Первый Ethernet работает, пингуется и работает Модбас.
    Четвертый Ethernet не пингуется, Модбас не работает.
    Адреса у интерфейсов разные, сети тоже, в чем может быть проблема?
    Или может есть мануал, как сконфигурировать такую систему, в изощренных настройках сетевых интерфейсов и пробросах маршрутов не искушен, может что-то неправильно сконфигурировано.
    В Веб-интерфейсе, который доступен только с объединенных портов видно, что 4-й интерфейс работает есть линк, есть адрес, но с компа не пингуется, соответственно привязанный Модбас не работает.
    Добрый день.
    Eth4 по умолчанию находится в зоне WAN, защищенной межсетевым экраном.
    Вам нужно настроить соответствующие правила (вкладка Сеть - Межсетевой экран):

    2023-05-25_6-21-50.jpg

  6. #16

    По умолчанию

    нет, он находится в LAN и в мастере настройки предлагается конфигурация Eth4 WAN или LAN.
    в настройках межсетевого экрана везде стоит зона LAN и все разрешено.

  7. #17
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deamon Посмотреть сообщение
    нет, он находится в LAN и в мастере настройки предлагается конфигурация Eth4 WAN или LAN.
    в настройках межсетевого экрана везде стоит зона LAN и все разрешено.
    Тогда пришлите мне на почту (в подписи) ваш контактный телефон и обеспечьте удаленный доступ по AeroAdmin.

  8. #18

    По умолчанию

    хорошо, спасибо, как соберемся на объект я напишу.

  9. #19

    По умолчанию

    Добрый день. столкнулся с аналогичной проблемой, на ПЛК200 2 порта но один полностью бесполезен, ни модули расширения не подключить ни HMI ни SCADA.
    хотелось узнать, удалось все таки реализовать мост или идти за сивчтчем ?

  10. #20
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stalke-z Посмотреть сообщение
    Добрый день. столкнулся с аналогичной проблемой, на ПЛК200 2 порта но один полностью бесполезен, ни модули расширения не подключить ни HMI ни SCADA.
    хотелось узнать, удалось все таки реализовать мост или идти за сивчтчем ?
    Добрый день.
    ПЛК200 не поддерживает объединение интерфейсов в мост.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.12.2023, 08:54
  2. ПЛК200: история версий прошивок (релиз прошивки с SP17!)
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 11:38
  3. ПЛК200 OPC UA
    от evgeni85 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 17:09
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15