Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Хитрое подключение МВ110-224-8А

  1. #1

    По умолчанию Хитрое подключение МВ110-224-8А

    Привет.
    Подскажите по такому вопросу.

    Есть прибор МВ110-224-8А - блок аналогово ввода на 8 каналов. Ссылка
    К нему подключены 6 термосопротивлений. Измерение идет нормально. 2 канала остались свободными.

    Мне понадобилось еще проверять наличие 24 вольт в одной из цепей.
    Как это сделать с помощью этого же прибора, задействовав 7 канал?
    Планирую проверять логически по уровню наличие 24В или 0В в цепи.
    Сигнал 24В через резистор подать на AI7-1, а землю на AIR? Так?
    Имел ли кто-то такой опыт подключения?

    Уж очень не хочется из-за этого ставить отдельный блок дискретного ввода.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Привет.
    Подскажите по такому вопросу.

    Есть прибор МВ110-224-8А - блок аналогово ввода на 8 каналов. Ссылка
    К нему подключены 6 термосопротивлений. Измерение идет нормально. 2 канала остались свободными.

    Мне понадобилось еще проверять наличие 24 вольт в одной из цепей.
    Как это сделать с помощью этого же прибора, задействовав 7 канал?
    Планирую проверять логически по уровню наличие 24В или 0В в цепи.
    Сигнал 24В через резистор подать на AI7-1, а землю на AIR? Так?
    Имел ли кто-то такой опыт подключения?

    Уж очень не хочется из-за этого ставить отдельный блок дискретного ввода.
    Спасибо.
    Поставь резистор 1,5 кОм и измеряй ток.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.06.2022 в 14:15.

  3. #3

    По умолчанию

    Или делитель 2,4 -2,7 кОм на 100 Ом и измеряй напряжение. Вход 0-1 В.
    Можно 1,5 кОм на 50 Ом.
    Кстати 50 Ом и для токового входа обязательно поставить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.06.2022 в 14:40.

  4. #4

    По умолчанию

    Ок. Принято. Спасибо за советы.
    А вывод AIR у этого прибора - это общий провод (0В)?
    Положительный сигнал надо подавать на вывод AI7-1?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Ок. Принято. Спасибо за советы.
    А вывод AIR у этого прибора - это общий провод (0В)?
    Положительный сигнал надо подавать на вывод AI7-1?
    Вы ссылку на инструкцию кому давали? Руководство читать надо.
    Вообще то AI7-1 это минус, AI7-2 это плюс для токового входа и входа по напряжению. Скрин>>>Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1 МВА 8.jpg 
Просмотров:	58 
Размер:	59.5 Кб 
ID:	61224
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.06.2022 в 15:04.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы ссылку на инструкцию кому давали?
    А ну да.... (Яжинженер)

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Кстати 50 Ом и для токового входа обязательно поставить.
    Прибор фактически меряет только напряжение. Поэтому ток преобразуют в падение напряжения.

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Поставь резистор 1,5 кОм и измеряй ток.
    Кстати, нужно еще и обратный диод, потому что я буду мерять сигнал на катушке реле, которая управляется от обычной ручной кнопки.
    "Обратные всплески" (с) могут пробить вход МВ110.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 15.06.2022 в 15:13.

  7. #7

    По умолчанию

    А подскажите еще по этому этому прибору.

    Если настроить вход на +-50мВ, то как это значение будет ведется в считываемых регистрах?
    При -50 мВ сколько будет измерено попугаев?
    При +50 мВ сколько?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладОвен Посмотреть сообщение
    Кстати, нужно еще и обратный диод, потому что я буду мерять сигнал на катушке реле, которая управляется от обычной ручной кнопки.
    "Обратные всплески" (с) могут пробить вход МВ110.
    Диод надо обязательно подключить непосредственно на клеммы катушки реле иначе аналоговому входу гарантированно будет кирдык.

Похожие темы

  1. Подключение МВ110-224.1тд к ПЛК 63
    от KisArsenal в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 09:19
  2. Подключение МВ110-220.8А
    от Stas в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 14:30
  3. Подключение МВ110-220.8А
    от Stas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.06.2013, 14:30
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 10:29
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 10:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •