Здравствуйте. Столкнулся с о следующей проблемой: не получается опросить дискретные входы модуля ввода-вывода ICP CON M7026 по RS485 (протокол Modbus RTU). М7026 настроен и исправен, линия исправна (проверил утилитой изготовителя и ноутбуком). Codesys 2.3. Параметры связи в М7026, модуле Modbus master, подмодуле Universal Modbus Device совпадают. Программа компилируется, прогружается в плк без ошибок. Пробовал увеличить минимальный цикл программы, увеличивал framing time - не помогло. Где ещё может быть проблема? Может ПЛК-154 не понимает функцию Read Input Status(0х02) и не может её выполнить? Не нахожу списка поддерживаемых функций.