Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: ТРМ1 в паре с ПД100

  1. #1

    По умолчанию ТРМ1 в паре с ПД100

    Добрый день. Контроллер выдает ошибку - обрыв датчика. Линия от ТРМ до датчика звонится. Правильно ли подключен датчик, если да то как его проверить? Все работало до демонтажа, потом собрали и вот такие пироги. Заранее спасибо.
    https://ibb.co/4TcPP1Q
    https://ibb.co/Kx3rkXz
    https://ibb.co/DgfSdpz

  2. #2

    По умолчанию

    Резистор мутный какой-то. Не удалось номинал определить по цветам. Полярность датчика правильная?

  3. #3

    По умолчанию

    Поменял полярность - не помогло.

  4. #4

    По умолчанию

    подключите на 10-11, потому что на 9-11 подключаются только трёхпроводные термосопротивления

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Да, уж, даже картинка перед носом(на приборе) не помогла!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.06.2022 в 21:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alek-epapu Посмотреть сообщение
    подключите на 10-11, потому что на 9-11 подключаются только трёхпроводные термосопротивления
    В этом случае выдает ошибку LLLL - значение ниже допустимого(нужно ввести другой код датчика).

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Да, уж, даже картинка перед носом(на приборе) не помогла!
    Конструктив будет?

  8. #8

    По умолчанию

    В разрыв цепи датчика включите мультиметр, измерьте ток. Я надеюсь, вы провод от датчика вместе с резистором перебросили с 9 клеммы на 10?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deuce Посмотреть сообщение
    Конструктив будет?
    Я так понимаю, на вашем приборе установлен код типа датчика "10"? И зачем и где Вы полярность подключения меняли, вроде всё правильно было(из того что на картинке) , короче проверьте правильность(полярность) подключения и наличие напряжения питания(=24В) и давление на датчик подайте, может там разрежение.
    Вероятно, у вас ток менее 4мА, поэтому так и кажет.
    Короче, бездумно меняя полярность(Вы писали об этом) можно было что-то спалить, в смысле, этого не следует делать, а подключать согласно РЭ.
    У Овена есть такой прибор: https://owen.ru/product/rzu_420

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	rzu-420.jpg 
Просмотров:	41 
Размер:	160.3 Кб 
ID:	61169

    С помощью него можно подать токовый сигнал на ТРМ1 с целью проверки работоспособности(имитация сигнала с датчика).
    И измерить ток с датчика ПД100(датчик проверить).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.06.2022 в 21:42.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    На выходе из контроллера 24v, на входе в датчик также. В разрыве показывает 120-190mV. В параметрах стоит код датчика "10". Полярность на датчике верна, на колодке 1 приходит +. Есть подозрения, что при демонтаже скрутили датчику голову. Отсюда вопрос: может купить новый, даже если не поможет, будет в запасе.
    П.С. На тестор руководитель зажмет деньги.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение ПД100 к ТРМ1
    от Роман Халецкий в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 10:05
  2. Настройка ут24 в паре с трм10
    от Василий сзси в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.07.2018, 13:45
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 11:18
  4. трм1 и делители напряжения на паре R1+r2
    от TiO2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 14:02
  5. ПД100-ДИ-1,0М и ТРМ1
    от ANATOL2 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 11:10

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •