  1. #11

    По умолчанию

    Какой ток в цепи датчика показывает обычный миллиамперметр, который Вы естественно использовали?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Какой ток в цепи датчика показывает обычный миллиамперметр, который Вы естественно использовали?
    Показывает 0,02mA

  3. #13

    По умолчанию

    Так это однозначно говорит о неисправности датчика, если при этом на нем напряжение 24В или около того.

  4. #14

    По умолчанию

    Повесьте вместо датчика резистор 1,5 - 5 кОм.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Deuce Посмотреть сообщение
    В этом случае выдает ошибку LLLL - значение ниже допустимого(нужно ввести другой код датчика).
    это называется искать под фонарём. люди, что с вами происходит? вы же вроде профессионалы!