Это не оскорбление. Это факты. Вы же не желая самостоятельно решать проблему, срете на Овен, как будто прибор должен учитывать все возможные бестолковые реализации псевдо-инженера. Может и прямой удар молнии должен выдерживать?
Это не оскорбление. Это факты. Вы же не желая самостоятельно решать проблему, срете на Овен, как будто прибор должен учитывать все возможные бестолковые реализации псевдо-инженера. Может и прямой удар молнии должен выдерживать?
Совсем нет.
Есть ситуации, когда система может не работать, но работает.
Так что продолжайте...
Ради спортивного интереса. Воткните в схему реле контроля фаз. Выставите 220 и включите ваши контакторы... Уверен будете удивлены если реле контроля фаз сработает..
PS. Контакторы Сименс. Включали насос. Скада ловит каждый раз новую аварию... То насос 1 то насос 2(совпадала с циклом рабочего насоса). И потом авария нет питания.. Прихожу на шкаф(примерно 3,5км в одну сторону). Все работает.. Заказчик задолбал с проверкой насосов(у них же авария) а то что потом аварийный насос сутки работает не довод. Сергей 0308написал на пр200 ловушку с фиксации времени... Подключил Пр к реле контроля фаз и ушёл на выходные. (Откинул скаду). В понедельник повел инженера по системам скада и сантехника к насосам. . . выяснили. Что если работал маленький насос что поднимает осадок(из бочки в эту же бочку через форсунки.) то включение большого насоса включало просадку по питанию 220(уставка на реле с завода.) увеличили порог да 230 и аварии пропали. Но шкаф переделали под плавный пуск. И проблема отпала сама.
у меня опыт не очень многолетний, менее 10, но мне хватило первых трёх, чтобы согласиться с Вами. Глубоко в схемотехнику я не лезу, не вижу смысла. Но кое-какие навыки сервисника говорят мне, что так делать нельзя. Продукты откровенно сырые, о чём я в самом начале написал, доводка и шлифовка происходит за счёт сил, а иногда и средств потребителя. Темы кишмя кишат просьбами дать обновлённую прошивку и поделиться секретами схемотехники ("гуглите бустер", "RC поставьте что-ли, а не черти что"). Производителю от этого должно быть некомфортно. Это я уж молчу про документацию. Она есть, но пользоваться ею - всё равно что одной ногой в говно вступить.
Странно, у нас обычно блоки питания чаще всего и ломаются, температура высокая, под 50 градусов Цельсия, за год пара каналов вылетает(не запускается после выключения) на 4-х канальных БП.
Уже штук пять заменили, примерно работают 1-2 года, что изначально там стоял(не Овен) проработал не менее 30 лет! Согласен, ранее качественнее делали!
Так это можно понять, сейчас капитализм, вроде бы, делают всё, чтобы денег заработать, так если оно будет 50 лет работать - денег не заработаешь!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.06.2022 в 09:48.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
от БП требуется, чтобы после него оборудование работало, как часы, желательно не китайские. Если смерть БП не приводит к смерти питаемого от него оборудования, то пусть дохнут себе на здоровье, потому что, как Вы правильно заметили, производителю больше и заработать-то не на чем. Но для этого БП должен быть внешним и приемлемым по соотношению цена/качество. Ну и срок окупаемости. Это при том, что он обеспечивает свою главную функцию - чтобы после него оборудование работало как при нём, так и после его смерти.
капитализм, чего вы хотите. Говноэкономика: надо пережить срок гарантии.
в рассматриваемом сабже перемудрили со схемотехникой встроенного БП. он тебе и на пременку, и на постоянку, и 24В подходит, а для этого ему нужна идеальная синусоида или кардиограмма мертвеца. В итоге чуть в сети что-то дёрнулось - он останавливается от греха подальше в ожидании лучших времён. Это правильный подход к обеспечению качества промоборудования? Это попахивает диверсией.