    Angry 2ТРМ1-Д.У2.РР потухает

    Указанный регулятор управляет трёхфазным тепловентилятором "Корвет", коммутирует контакторы взамен штатного корветовского терморегулятора. Предыдущие аналогичные системы с регуляторами 2ТРМ1 щитового исполнения работают как часы, претензий нет. Этот же позволяет себе потухать при размыкании контакторов Корвета. Я так полагаю, было сэкономлено неимоверное количество средств на фильтрах блока питания ДИН-реечной модификации - их просто не распаяли, заменив всё перемычками. В итоге выяснилось, что на объекте регулятор начинает жить своей жизнью, а точнее умирать в момент отключения Корвета.
    Кроме того, в комплекте не оказалось бумажной версии полного РЭ. Благо, хоть на сайте оно есть. Это "крутое пике"?
    Завтра буду колхозить внешние фильтра из подножных комплектующих. По результатам отпишусь.

  2. #2

    По умолчанию

    результ разумеется нулевой. Был взят П-образный LC-фильтр с подавителем синфазных помех от какой-то лампы что ли.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alek-epapu Посмотреть сообщение
    результ разумеется нулевой. Был взят П-образный LC-фильтр с подавителем синфазных помех от какой-то лампы что ли.
    Гуглите снаббер. А то используете черт-е-что.

  4. #4

    По умолчанию

    почему я должен чёрт-е-что гуглить? я купил изделие для применения его в типовом оборудовании, а оказалось у изделия отсутствует электромагнитная совместимость. может это не я, а мне должны были передать деньги за это изделие?

  5. #5

    По умолчанию

    вместо этого чуда поставил простой ТРМ1, который однажды был снят с этого же объекта по причине одноканальности. работает)

  6. #6

    По умолчанию

    да, забыл написать: при включении 2ТРМ1-Д2 отчётливо слышится мерзкий свист его БП. Хотя собран он на TOP264KG. А вот на трансформаторе предательски прилепилась наклейка с надписью ТИВУ2,5ГО (или ГС - чёрт ногу сломит). Наклейка настолько безобразно прилеплена, что лучше бы оставили китайский транс без неё.
    Вот ломаю голову: свист означает неустойчивую генерацию? БП не в режиме? Почему его так легко выбить из колеи и вернуть обратно в колею обычными коммутационными помехами в сети?
    Подобное есть и в ТРМ500, где БП работает с не менее мерзкими трелями. И порой дохнет сам по себе.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Не в курсе, что размыкание индуктивности приводит к выбросу ЭДС? RC цепи хоть поставьте что ли.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Не в курсе, что размыкание индуктивности приводит к выбросу ЭДС? RC цепи хоть поставьте что ли.
    в сообщении №2 выше н странице я написал, что было сделано. это первое. а второе - в Корвете нет индуктивности, там обычные ТЭНы.

  9. #9

    По умолчанию

    И контакторы безындуктивные.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    И контакторы безындуктивные.
    если что, то в самом приборе установлено два таких, модификация РР. может мне от них избавиться?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. 2ТРМ1
    от Геннадий Каргальцев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.04.2024, 22:38
  2. 2ТРМ1
    от вася пупкин111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 17.05.2020, 14:05
  3. 2ТРМ1 и ТТР
    от Минга в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.03.2019, 12:01
  4. 2ТРМ1, ПЧВ
    от Александр_72 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.12.2015, 02:19
  5. 2трм1
    от mcleud в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •