    По умолчанию Приемка сырья

    Приемка сырья состоит из двух узлов.
    Каждый узел представляет из себя:
    ЧП Delta VFD-E со встроенным PLC, к которому подключены:
    емкостной токовый датчик уровня, установленный в воздухоотделитель
    клапан сброса воздуха
    объемным счетчик Siemens, имеющим импульсный выход (открытый коллектор)
    а также панель оператора СП270

    Priemka1.jpg

    В ЧП записана программа на LD, которая автоматически сбрасывает воздух и начинает откачку сырья
    подсчитывая литры.
    Прямо с панели (без контроллера) можно задать уровни срабатывания клапана, производительность насоса и сбросить счетчик.

    Другим портом панель подключена к контроллеру цеха хранения сырья, можно наблюдать уровни и температуры в танках хранения.
    Priemka4.jpg
    А так же управлять подачей моющих растворов из централизованной мойки на узлы приемки.
    Priemka2.jpg

    Priemka3.JPG
    Последний раз редактировалось EFrol; 05.06.2022 в 20:23.