    В порядке импортозамещения начал осваивать программирование в среде CODESYS V3.5 с использованием аппаратуры ОВЕН. Для решения задачи хочу использовать панель ВП110 + контроллер ПЛК200. Вопрос: можно ли на панели ВП110 реализовать?

    1 При включении панели на экране возникает окно "Введите пароль".
    2 Оператор вводит цифровой пароль, например "4894", и система определяет, что это оператор Василий Пупкин.
    3 Тогда появляется возможность задать параметры работы и запустить автоматический цикл.
    4 После окончания цикла на экране должены быть отображены:
    - идентификатор (порядковый номер),
    - дата / время,
    - ФИО оператора,
    - номер изделия (который вводит оператор перед запуском цикла),
    - технологические параметры (длительность работы цикла, объем перекаченной жидкости и пр.).
    5 Протокол работы должен храниться в панели. Оператор может просматривать архив.
    6 Должна быть возможность выгрузить архивы с протоколами на USB флешку.
    7 Мастер, зарегистрированный в системе как администратор, может создавать новых пользователей с правами оператора (ФИО + пароль)

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Добрый день.

    Всё описанное относится в основном к CODESYS V3.5.
    ВП110 - это просто web-браузер, который подключается к web-визуализации ПЛК с CODESYS.

    Всё, что вы описали, можно реализовать со следующими оговорками:

    2, 7. Логины/пароли операторов будут создаваться в CODESYS и не будут иметь отношения к логинам/паролям, которые можно создать в конфигураторе панели.
    5, 6. Архив будет храниться в контроллере. Можно будет выгрузить его на USB флешку, подключенную к контролллеру или к панели. В память панели архив никаким образом не попадет.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за оперативный ответ. После всяких сименсов, мозг еще не переключился на работу с web-панелями. Надо осмыслить ваши советы: про архив - вроде направление понятно. Нашел ветку про архивацию.

    А вот логины/пароли.... Я думал, что во всех современных панелей механизм динамического создания пользователей более менее отработан. Где можно почитать об этом. Может уже есть примеры подобного?

    А как на счет связки СП310-Р + ПЛК110-24.60.К-М ? На чем проще реализовать задачу?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    А вот логины/пароли.... Я думал, что во всех современных панелей механизм динамического создания пользователей более менее отработан. Где можно почитать об этом. Может уже есть примеры подобного?
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
    п. 10.3.7

    А как на счет связки СП310-Р + ПЛК110-24.60.К-М ? На чем проще реализовать задачу?
    Проще на ПЛК200 и ВП110 - тогда вся работа будет в CODESYS V3.5 (он функциональнее CoDeSys V2.3, в котором программируется ПЛК110, и конфигуратора панелей СП3х) и не придется настраивать обмен между ПЛК и панелью.

  5. #5

    По умолчанию

    Я правильно понимаю, что СПК1xx - это суть ПЛК200 и ВП110 в одном флаконе, но без встроенных входов-выходов? Все видео с обучением СПК1хх относиться и к связке ПЛК200 и ВП110 ?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlekseyR Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что СПК1xx - это суть ПЛК200 и ВП110 в одном флаконе, но без встроенных входов-выходов? Все видео с обучением СПК1хх относиться и к связке ПЛК200 и ВП110 ?
    Да, именно так.

  7. #7

    По умолчанию

    Получилось реализовать проект. Сделал немного не так, как представлялось, но результатом удовлетворен. С помощью Owen Archiver протокол пишется на CD карту. Вопрос такой: если пример просмотра файла csv на панели оператора?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlekseyR Посмотреть сообщение
    Получилось реализовать проект. Сделал немного не так, как представлялось, но результатом удовлетворен. С помощью Owen Archiver протокол пишется на CD карту. Вопрос такой: если пример просмотра файла csv на панели оператора?
    Если у вас на панели установлен Microsoft Excel то сможете)))

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,147

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlekseyR Посмотреть сообщение
    Получилось реализовать проект. Сделал немного не так, как представлялось, но результатом удовлетворен. С помощью Owen Archiver протокол пишется на CD карту. Вопрос такой: если пример просмотра файла csv на панели оператора?
    Панель просто отображает визуализацию CODESYS.
    Вы можете отображать в ней .csv с помощью элемента Текстовый редактор (просто реализовать, но выглядеть будет так же, как если вы .csv на ПК откроете в Блокноте - то есть с разделителями, без выравнивания и т.п.), либо с помощью элемента Таблица (но тогда вам придется реализовать в коде парсинг .csv и конвертировать его в массив структур, который будет привязан к таблице). Реализовать такой парсинг средствами CODESYS - не самая тривиальная задача. В прошивках 2.4.xxxx.xxxx поддерживаются скрипты на Python - вероятно, с их помощью сделать это будет существенно проще. В скрипте можно сразу формировать .html или .pdf, который будет отображаться на панели.

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо. Попробую.

    Еще вопрос. При включении питания контроллера и панели оператора не происходит автоматический запуск визуализации. Приходится запускать вручную с помощью всплывающей нижней панели с надписью "visu" (или типа того). Можно ли это поправить?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реализация протокола ОВЕН на C#
    от firefox0013 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.03.2022, 13:01
  2. Реализация протокола ОВЕН на Tcl
    от andrey_nado в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 14:14
  3. реализация протокола овен
    от Дмитрий Егоренков в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.02.2010, 17:35
  4. Реализация протокола ОВЕН для S7-200
    от ksm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2008, 09:49
  5. Реализация протокола ОВЕН на АВР
    от Антон_Б в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.10.2007, 11:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •