    По умолчанию ПЛК 110 связь по TCP\IP

    Друзья, подскажите пожалуйста. Уже не знаю куда копать.
    Пытаюсь установить связь между ПЛК 110 через TCP.
    Порт открыт, адреса настроены. А регистры не читает.
    При этом по RS485 все работает отлично.
    Подскажите куда копнуть? Заранее спасибо.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bunkov Посмотреть сообщение
    Друзья, подскажите пожалуйста. Уже не знаю куда копать.
    Пытаюсь установить связь между ПЛК 110 через TCP.
    Порт открыт, адреса настроены. А регистры не читает.
    При этом по RS485 все работает отлично.
    Подскажите куда копнуть? Заранее спасибо.
    Вы добавили Modbus over TCP, а надо Modbus TCP
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    20.12.2021
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Благодарю. Снял галочку Modbus поверх TCP и стал получать значения.
    Последний раз редактировалось bunkov; 01.06.2022 в 10:43.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день! Пришлите, пожалуйста, проекты ПЛК и MS4D на support@owen.ru.

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  2. POU связь
    от Билл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 08:54
  3. Про связь по тср
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 15:15
  4. Связь ПЛК с ПЛК по 485-му
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 09:18
  5. Связь
    от nalnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 17:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •