Тема: Привязка переменных проекта MasterScada к Unversal Modbus Opc Server

  1. #1

    По умолчанию Привязка переменных проекта MasterScada к Unversal Modbus Opc Server

    Добрый день,
    Проект MasterScada 3 совместно с Unversal Modbus Opc Server делал и отлаживал на рабочем ПК. По завершении перенес и OPC и проект MasterScada на ПК на котором он будет эксплуатироваться. При запуске проекта OPC-сервер не стартует. Начал разбираться, похоже, что на новом ПК и экземпляр OPC-сервера другой. Соответственно, если я подгружаю переменные с этого (нового) экземпляра, то все связи с объектами MasterScada теряются. Т.е. получается переменные надо заново перепривязывать, а их там около тысячи. Может есть какой то способ подменить OPC сервер, чтобы связи не потерять?

  2. #2

    По умолчанию

    Экземпляр у нас не менялся.
    Вы можете сделать так. Вырезать дерево объектов в буфер обмена, удалить старый ОРС, вставить новый ОРС, дать ему такое же имя как у старого, вставить в него теги. Затем вставить из буфера обмена объекты - с помощью окна восстановления внешних связей связи будут восстановлены
    Спасибо.

Похожие темы

  1. Lectus Modbus OPC and DDE server и MasterSCADA
    от Егор Шелдышов в разделе OPC Серверы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2021, 13:29
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 09:07
  3. Lectus Modbus Server + MasterSCADA 3.8
    от UnnamedPlayer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 06:31
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.12.2014, 23:07
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 10:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •