Да, нашел отсутствующее устройство, которое давало паузу. Но там 11 значений по 100 мс. То есть по идее - задержка всего 1,1 секунды. Но в реальности - более 5 секунд.
Но тогда я вот чего не понял. В настройках этого устройства стоит Response time 300 мс. И есть 11 значений, для каждого из которых стоит 100 мс. Я полагал, что если устройство отключено, то после 300 мс ожидания ответа шина Modbus начнет опрос других устройств. И время ожидания каждого канала - не важно. Получается, реальность обратная? Неважно, какое время стоит на самом устройстве, все равно ПЛК будет пытаться опросить каждый канал с таймаустом, заданным для каждого канала?