Тема: OPC UA мастер скада

  1. #1

    По умолчанию OPC UA мастер скада

    Тема закрыта можно в корзину.
    Последний раз редактировалось Адрей; 13.06.2022 в 13:30.

  2. #2
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Вложение 60767
    В мастер скаде отображается только регистр чтения.
    Вложение 60768
    А в ОРС сервер Овен все корректно.
    Что не так?
    Добрый день!

    На данный момент через OPC UA в облаке переменные доступны только на чтение.
    Используйте OPC сервер от ОВЕН, он с облаком через API работает, а не по протоколу OPC UA.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,032

    По умолчанию

    Дополню ответ Александра.

    Запись переменных OwenCloud через OPC UA возможна (с нюансами).
    В этом несложно убедиться при использовании Multi-Protocol MasterOPC Server от Инсат.

    У меня есть прибор с тегом типа INT и типом доступа ReadWrite.

    При импорте тегов Multi-Protocol MasterOPC Server подставит тип STRING и тип доступа ReadOnly:

    22-05-2022 7-49-19.png

    Но после этого можно отредактировать их вручную:

    22-05-2022 7-50-02.png

    И тогда запись будет работать:

    22-05-2022 7-51-06.png

    Нюанс 1: OwenCloud в режиме OPC UA Server не поддерживает запись для тегов с типами Float, Double, Int64, Uint64.
    Это ограничение было упомянуто в старой версии РП; в новом, к сожалению, оно исчезло.

    22-05-2022 7-54-07.png

    Нюанс 2: MasterSCADA 3.x не поддерживает изменение типа тега и типа доступа после импорта - поэтому при ее использовании запись невозможна в принципе.
    Об этом также было упомянуто в старом РП.

    22-05-2022 8-14-12.png

  4. #4

    По умолчанию

    А зачем у вас так сделано? Если запись возможна, то почему нельзя сразу сделать тег с доступом ReadWrite?
    Спасибо.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Инсат тяжеловат, грузит ПК, разумеется преобразование тоже там никчему, тем более макросы, нужно смотреть в сторону производительности а не универсальности преобразования.
    Вот это очень странное заявление. Уж что-что, а компьютер наш ОРС совсем не грузит.
    С Lectus тут даже сравнивать нет смысла - для него 500 тегов переварить уже проблема - скорость передачи клиенту растягивается на секунды. А наш ОРС спокойно работает с десятками тысяч даже в 32 битной редакции.

    И это уже не говоря о том, что Евгений Кислов говорит про Multi-Protocol MasterOPC, а не про Modbus Universal. В Lectus OPC UA клиента (как и сервера) нет, поэтому тут даже сравнивать не с чем.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 22.05.2022 в 20:39.
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Когда это было и какой был компьютер?
    На 100 тегов наш ОРС спокойно работает не нагружая компьютер даже на одноядерном Celeron позапрошлого десятилетия.
    Скорее всего грузило что-то другое, например антивирус.
    Спасибо.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,515

    По умолчанию

    Адрей берется одноплатник на Linux, разворачивается на нем OPC UA сервер и забывается как страшный сон тормоза и глюки......

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,515

    По умолчанию

    capzap зависит от задач и архитектуры, или это посредник для передачи информации или же еще хранилка, для хранилки можно использовать промПК с SSD или HDD диском.
    Я к тому, что не будет требоваться ПК с процессором аля 4 ГГц и т.д. в отличии от требований к MasterScada

  9. #9

    По умолчанию

    Компьютер конечно слабый, но 100 тегов там грузить нечему.
    Какой ОРС клиент использовался? Пришлите конфигурацию.
    А также сообщите версию ОРС
    Спасибо.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,515

    По умолчанию

    Ноутбучный проц с производительностью 2,81% в каких-то попугаях, чего вы хотели на нем от MS?
    AMD A8-6410 - посмотрел на свой проц на ноуте - 1,63% в попугаях про MasterScada даже не мечтаю
    Последний раз редактировалось melky; 23.05.2022 в 14:05.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Мастер скада
    от Linker1989 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.02.2017, 11:42
  2. Мастер Скада и Винда
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.10.2016, 10:22
  3. CИ8 в мастер скада.
    от kupolenergetik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 17:51
  4. ТРМ 202 МАСТЕР СКАДА
    от semenovalexn в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.08.2013, 14:00
  5. мастер-скада и Icp Com
    от Сергей С.С. в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 16:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •