Здравствуйте. Как открыть порт RS232 на ПЛК110 М02 ?
Здравствуйте. Как открыть порт RS232 на ПЛК110 М02 ?
Красноты не было и он работал а, после перекомпиляции кода перестал подавать признаки жизни, хотя инициализация осталась прежней.
Последний раз редактировалось Aera2021; 16.05.2022 в 15:37.
Утверждение
При инициализации порта происходит такая ошибка.
Снимок.JPG
Вы ПЛК с одного компа заливали или с разных? У меня было такое после заливки с компов с разными версиями target файлов.
Ходят слухи, что в библиотеке SysLibCom нумерация портов начинается с COM1 и по-этому не работает с портами RS-485, так как в ПЛК нумерация портов начинается с COM0 и и нулевой порт как раз RS-485.
Есть как говорится два путя:
1. Открыть SysLibCom как проект и в перечислении PORTS дописать COM0:=0
2. Использовать для открытия портов библиотеку ComService https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries