Столкнулись со следующей проблемой реализации связи между ПЛК110-30 кабелем КС-14 с японским гелиевым компрессором Sumitomo.
1. Связь между ПК и компрессором, через дешевый конвертер интерфейсов (USB-RS232),
работает. Видим обмен данными и суть получаемых телеграмм корректна
2. Связь между ПК и ПЛК110, через тот же конвертер интерфейсов (USB-RS232),
работает. Видим в терминале телеграммы которые посылает ПЛК и видим в программе то что пытаемся записать
3. Связь между ПЛК110 и компрессором, обмен данными получаем, но данные совсем на мусор похожи. Смена пинов 2-3 ничего не дает.
Будем в понедельник смотреть на напряжения между ножками 5-3 и 5-2 по всем доступным вариантам
Компрессор
2-3: 9v
2-5: 0v
3-5: -9v
Компьютер(переходник)
2-3: 5,7v
2-5: 0v
3-5: -5,7 v
ПЛК RS232/RS232 Debug:
2-3: 5,5v
2-5: 5,5v
3-5: 0v
Возможно кто-то сталкивался с подобным?
Прилагаю картинку для наглядности
Вложение 61288
Вложение 61287