Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 27

Тема: Работа по интерфейсу RS232

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aera2021 Посмотреть сообщение
    Проект/Очистить всё. Попробуй это сделать.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Вы ПЛК с одного компа заливали или с разных? У меня было такое после заливки с компов с разными версиями target файлов.

  3. #13

    По умолчанию

    Ходят слухи, что в библиотеке SysLibCom нумерация портов начинается с COM1 и по-этому не работает с портами RS-485, так как в ПЛК нумерация портов начинается с COM0 и и нулевой порт как раз RS-485.
    Есть как говорится два путя:
    1. Открыть SysLibCom как проект и в перечислении PORTS дописать COM0:=0
    2. Использовать для открытия портов библиотеку ComService https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries

  4. #14
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Ходят слухи, что в библиотеке SysLibCom нумерация портов начинается с COM1 и по-этому не работает с портами RS-485, так как в ПЛК нумерация портов начинается с COM0 и и нулевой порт как раз RS-485.
    Есть как говорится два путя:
    1. Открыть SysLibCom как проект и в перечислении PORTS дописать COM0:=0
    2. Использовать для открытия портов библиотеку ComService https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
    Библиотека работает с нулевым портом, просто выдает предупреждение INVALID.
    Но на работоспособность это не влияет.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    A.Simonov как бы это не влияло на работоспособность, это просто бесит Уже давно бы к инсталлу прикладывали обновленную библиотеку с описанием замены...

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    ..Открыть SysLibCom как проект..
    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    .. прикладывали обновленную библиотеку с описанием замены...
    Исходников нема. Шольц зажал

  7. #17

    По умолчанию

    Тема вроде подходит. Есть порт RS232. Электронный компас с китайским протоколом, интерфейсом RS232 и питанием 5в. Соединяю. Не работает. Попробовал подключиться с НотБука прослушкой. наблюдаю, что при отсутствии питания на компасе, идут нужные пакеты на запрос данных от ПЛК. При включении питания датчика не вижу никаких пакетов. Все останавливается. В чем я неправ?
    Отдельно датчик работает со своим ПО на Буке через преобразователь USB/RS232.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,586

    По умолчанию

    Назаров Александр порт занят или еще что-то с физикой. Может что не так шлете или у вас пакеты от ПЛК перестают отправляться, когда вы запитываете компас..

  9. #19

    По умолчанию

    Заработало. Проблема в том что нет в документации обозначений выводов RS порта на RJ45. Поменял Tx с Rx и все пошло.

  10. #20

    По умолчанию

    Столкнулись со следующей проблемой реализации связи между ПЛК110-30 кабелем КС-14 с японским гелиевым компрессором Sumitomo.

    1. Связь между ПК и компрессором, через дешевый конвертер интерфейсов (USB-RS232), работает. Видим обмен данными и суть получаемых телеграмм корректна
    2. Связь между ПК и ПЛК110, через тот же конвертер интерфейсов (USB-RS232), работает. Видим в терминале телеграммы которые посылает ПЛК и видим в программе то что пытаемся записать
    3. Связь между ПЛК110 и компрессором, обмен данными получаем, но данные совсем на мусор похожи. Смена пинов 2-3 ничего не дает.
    Будем в понедельник смотреть на напряжения между ножками 5-3 и 5-2 по всем доступным вариантам

    Компрессор
    2-3: 9v
    2-5: 0v
    3-5: -9v

    Компьютер(переходник)
    2-3: 5,7v
    2-5: 0v
    3-5: -5,7 v

    ПЛК RS232/RS232 Debug:
    2-3: 5,5v
    2-5: 5,5v
    3-5: 0v

    Возможно кто-то сталкивался с подобным?
    Прилагаю картинку для наглядности
    WhatsApp Image 2022-06-17 at 21.29.56.jpeg

    WhatsApp Image 2022-06-16 at 11.44.01.jpeg
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось krollcbas; 20.06.2022 в 09:54.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с принтером (RS232)
    от Verbi в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 10:03
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 14:03
  3. Работа по 485 интерфейсу в режиме мастер слейв. Вопросы.
    от findeler в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 18:03
  4. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:43