Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 27

Тема: Работа по интерфейсу RS232

  1. #1

    По умолчанию Работа по интерфейсу RS232

    Здравствуйте. Как открыть порт RS232 на ПЛК110 М02 ?

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    При инициализации порта происходит такая ошибка.
    Снимок.JPG

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aera2021 Посмотреть сообщение
    При инициализации порта происходит такая ошибка.
    Снимок.JPG
    исторически так сложилось для RS485, работать будет. На остальных ком-портах краснота пропадет
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Красноты не было и он работал а, после перекомпиляции кода перестал подавать признаки жизни, хотя инициализация осталась прежней.
    Последний раз редактировалось Aera2021; 16.05.2022 в 15:37.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aera2021 Посмотреть сообщение
    А для RS232 такая же беда.
    это утверждение или вопрос?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #7

    По умолчанию

    Утверждение

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aera2021 Посмотреть сообщение
    Утверждение
    ну так покажите скрин с rs232. На том что выложили до обратите внимание на строки 16 и 17 и как следствие 20
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

  10. #10

    По умолчанию

    Перепрошил еще раз и он заработал. Но это уже второй раз происходит.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с принтером (RS232)
    от Verbi в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 10:03
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 14:03
  3. Работа по 485 интерфейсу в режиме мастер слейв. Вопросы.
    от findeler в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 18:03
  4. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 17:43
  5. ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270
    от AvtCom в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 17:52

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •