Тема: Оценка памяти области ввода-вывода

  1. #1

    По умолчанию Оценка памяти области ввода-вывода

    Прошу совета, т.к. случайно наткнулся на файлик документации который поломал привычную картину мира: https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/06_Doc...onIoMemory.pdf в разделе Документация https://owen.ru/product/codesys_v2/documentation
    Методика, описанная в вышеуказанном файлике идет в разрез с методикой оценки из РП, т.к. учитывает в весе в том числе и большое кол-во различной доп. инфы, которая по сути является мусором.
    В приложении тестовая программка, будет иметь размер памяти области ввода/вывода (по методике РП) около 2000 byte Modbus Slave и мелочь от IO на борту ПЛК. А если воспользоваться методикой по ссылке выше, то получим 110 кБ т.е. уже пролет с размером.
    Прошу помочь, кто врет, а кто прав.

    Так же может кто подскажет, 999 переменных в одном устройстве это лимит Codesys? Больше добавить не получается, причем не важны типы переменных, главное кол-во. Пока ни разу не добирался до этого лимита на практике, но сейчас в работе над большим проектом, хотелось бы понимать ограничения.
    Вложения Вложения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,290

    По умолчанию

    999 переменных в одном устройстве это лимит Codesys?
    Это лимит конфигурации.
    + несчастный 1 коннект на 1 порт.

    Пока ни разу не добирался до этого лимита на практике
    Попробуйте для начала.

    Но коли припрет
    в работе над большим проектом
    SysLibSocket отодвинет горизонт возможностей за границы любых вменяемых потребностей.

    хотелось бы понимать ограничения.
    Конфигурация:
    Читаем свой же пост.

    SysLibSocket:
    Главный + : Дюжина/другая одновременных коннектов на все юзаемые порты. Хоть на 1 порт.
    Суммарно на все коннекты : (...1000 сендов + ...1000 реквестов)/сек.
    Примерно до 1.5К на операцию, но суммарно (за сек) - см. лимит ethernet. Но видео от ПЛК нужно чуть реже чем никогда.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Это лимит конфигурации.
    Спасибо за ответ!

    А по поводу методики оценки, кто же врот?

  4. #4

    По умолчанию

    Нашел очень занимательную тему:
    2. Память I/O и размер конфигурации это 2 абсолютно разные вещи
    4. Конфигурация - это описание всего, что вставили в дерево конфигурации, описание гораздо больше данных I/O, формат не "компактный" у КоДеСиса.
    В принципе понятно, значит и весь "мусор" типа имен переменных тоже учитывается, но тогда почему в РП в пункте 6.7 Конфигурирование памяти ввода-вывода ПЛК описана совсем другая методика, которая кажется логичной и явно не учитывает размер имени переменной в конфигураторе. Я так понимаю это очередная фича с неадекватной документацией?

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 02:07
  2. ПЛК73 L ограничение памяти ввода/вывода на экран?
    от Александр Ч. в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 14:09
  3. описание области ввода-вывода для ПР110?
    от Загнетов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 19:30
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 15:34
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 22:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •