Тема: ПЛК110-30 (2014 год) + HMI Kinco GL043E связь ModbusTCP

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию ПЛК110-30 (2014 год) + HMI Kinco GL043E связь ModbusTCP

    Добрый день уважаемые!
    В 2014 году приобретал ПЛК 110-30. На нем реализованы не сложные алгоритмы управления режимами котлов Baxi.
    Все работает исправно по сей день.
    Решил подключить панель оператора Kinco GL043E по протоколу ModbusTCP
    "PLC no responce"
    Не понимаю в чем может быть проблема.
    ПЛК доступен по сети имеет адрес 192.168.0.10
    Поднят Modbus Slave на порту 502

    Адрес HMI 192.168.1.100

    Между устройствами маршрутизатор. Пути прописаны верно.
    1. Запускаю на компе (тоже в сети 192.168.1.0/24) утилиту modbus pоll и вижу состояние регистров ПЛК и могу ими управлять.

    2. Запускаю на компе (в сети 192.168.1.0/24) утилиту modbus slave, на панели меняю адрес ПЛК (указав адрес с утилитой modbus slave). HMI работает. Связь устанавливается успешно. Биты читаю/меняю.

    Но установить связь между ПЛК и HMI не удается.
    В чем могут быть проблемы?
    Может ли как-то повлиять тот факт, что ПЛК и панель оператора в разных сетях?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    если в разных сетях - то маршрутизация... Панель должна понимать, куда отправлять данные, либо роутер должен понимать куда отправлять, если он является шлюзом по умолчанию для панели.
    чудес не бывает.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Скрины связи утилиты Modbus Pol с PLC.
    Значения регистров видно. И можно менять.
    Настройки Modbus Pol прилагаю
    Изображения Изображения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Адрес шлюза прописан на панели. (см скрин)
    192.168.1.254 - адрес сетевого интерфейса маршрутизатора

    В сети 192.168.0.0/24 только один ПЛК110 с адресом 192.168.0.10
    Адрес сетевого интерфейса на маршрутизаторе в этом сегменте сети 192.168.0.254

    Адрес HMI 192.168.1.100
    Адрес компа с которого подключаюсь к ПЛК (Codesys) 192.168.1.186

    На компе (192.168.1.186) запускаю утилиту ModbusPol - вижу регистры ПЛК (192.168.0.10:502)
    На компе (192.168.1.186) запускаю утилиту ModbusSlave - подключаюсь с HMI (192.168.1.100) тоже нормально вижу регистры
    Изображения Изображения

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ПК с подключенным ModbusPoll находится в той же сети, что и панель ?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    На самой панели вывожу только 1 бит
    Изображения Изображения

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    На компе запускаю ModbusSlave
    Подключаю HMI
    Изображения Изображения

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ПК с подключенным ModbusPoll находится в той же сети, что и панель ?
    Да. ПК (ModbusPol 192.168.1.186/24) и HMI (192.168.1.100/24) в одной сети

    Настройки ПЛК прилагаю
    Изображения Изображения

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Да пофигу, что там на ПЛК... Почему у вас шлюзы .254 при сети /24 ?????

    Начните с вопросов своим IT-шникам по данному поводу.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Да пофигу, что там на ПЛК... Почему у вас шлюзы .254 при сети /24 ?????

    Начните с вопросов своим IT-шникам по данному поводу.
    А что не так со шлюзом?


    192.168.1.0/255.255.255.0 сеть
    192.168.1.254 - адрес шлюза
    192.168.1.255 - бродкаст

    Так же на маршрутизатере есть интерфейс с выходом в интернет. С 13 года все так и работает. Внутри дома все устройства в сети 192.168.1.0/24 с указанным шлюзом

    Вложение 60642

    зы. Подключил вместо HMI ноут и дал ему тот же адрес 192.168.1.100.
    Нормально пингует ПЛК 192.168.0.10
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Smith2007; 12.05.2022 в 11:01.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема ПЛК110-> ModbusTCP
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 13:22
  2. пр102 связь с kinco gl070
    от sekerin в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2022, 15:09
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  4. Связь ПЛК110-30.М с ПК
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 16:58
  5. Связь ПЛК110-32 с ПК...
    от malyarik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 15:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •