Тема: ПЛК110-30 (2014 год) + HMI Kinco GL043E связь ModbusTCP

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    В Kinco DTools создал нужные экраны. Связь между KincoHMI и ПЛК110-30 по локалке (ModbusTCP).
    А как безболезненно переключить связь на rs232 (HMI - PLC)?
    Или только ручками перебивать на всех объектах ПЛК и регистры?

    Если в проекте нужно обеспечить подключение одного HMI по ModbusTCP (lan), а второй HMI по ModbusRTU (rs232)?
    Всю программу можно просто скопипастить. Отличия будут только в изменении порта подключения и его настройках.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2022 в 15:50.

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Всю программу можно просто скопипастить. Отличия будут только в изменении порта подключения и его настройках.
    Т.е. нужно создавать отдельный проект и в него просто копировать все элементы (предварительно сменив тип соединения)?

    зы. Проверил. Экраны не копируются. Значит их нужно заново создавать?
    Последний раз редактировалось Smith2007; 18.05.2022 в 15:58.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Т.е. нужно создавать отдельный проект и в него просто копировать все элементы (предварительно сменив тип соединения)?

    зы. Проверил. Экраны не копируются. Значит их нужно заново создавать?
    Можно и так, можно просто пересохранить проект с другим именем и поменять порт и настройки.

    Что значит не копируются? Создаёте экран, выделяете все элементы в старом и вставляете в новый.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2022 в 16:07.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно и так, можно просто пересохранить проект с другим именем и поменять порт и настройки.
    Я пробовал так. Но для смены "порта" нужно добавить новый ПЛК с интерфейсом ModbusRTU. А прежний удалить. При этом слетают все настройки регистров на всех объектах.

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Что значит не копируются? Создаёте экран, выделяете все элементы в старом и вставляете в новый.
    Экраны в любом случае заново создавать только руками?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Я пробовал так. Но для смены "порта" нужно добавить новый ПЛК с интерфейсом ModbusRTU. А прежний удалить. При этом слетают все настройки регистров на всех объектах.
    Экраны в любом случае заново создавать только руками?
    Что там создавать, два раза мышью тыкнуть)))

    Я переносил обеими способами, мало того менял панель с мастера на слейв. Переносятся даже новые, мной нарисованные объекты. Правда тонкостей уже не помню)
    Да регистры естественно переписывал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2022 в 16:34.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Да регистры естественно переписывал.
    Пока пробую следующий способ:
    2022-05-18_18-36-18.jpg
    Добавил второй ПЛК (ModbusRTU)
    В настройках объектов меняю только адрес PLC (из выпадающего списка)
    Затем думаю удалить PLC - ModbusTCP Slave.

    зы. А может существует способ указания номера ПЛК по ссылке в регистре?

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Пока пробую следующий способ:

    Добавил второй ПЛК (ModbusRTU)
    В настройках объектов меняю только адрес PLC (из выпадающего списка)
    Затем думаю удалить PLC - ModbusTCP Slave.

    зы. А может существует способ указания номера ПЛК по ссылке в регистре?
    Сделал так, добавил ещё один ПЛК слейв. Подключение по RS232, с тем же номером 1 как и у TCP. Прописал настройки RS232. Получилось подключение к одному и тому же ПЛК, по разным портам.
    Потом ненужное можно убрать и ничего не надо переписывать.1 Панель Кинко.jpg
    Не забудьте правильно прописать настройки, по умолчанию там Чётное стоит, надо заменить на Нет. (8, нет, 1)
    Zero адрес, что бы не было смещения на +1 в адресах.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2022 в 17:58.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Сделал так, добавил ещё один ПЛК слейв. Подключение по RS232, с тем же номером 1 как и у TCP. Прописал настройки RS232. Получилось подключение к одному и тому же ПЛК, по разным портам.
    Потом ненужное можно убрать и ничего не надо переписывать.
    Примерно так и я сделал. но в настройках объектов (кнопки, лампы и пр) нужно менять ПЛК
    Если на кнопке указан ПЛК0 и его удалить из конфига то регистры и тип запроса сбрасываются на LW/LB 0

  9. #29

    По умолчанию

    На моём скрине панель мастер по ТСР и по Модбас RTU. Перед удалением одного из ПЛК, естественно все адреса надо перевести на второй ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.05.2022 в 08:17.

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Перенастроил ссылки объектов на другой ПЛК (Modbus RTU) и все заработало сразу.
    Сама панель находится на щитке управления.

    Ранее был организован доступ со смартфона к некоторым функциям посредством сервиса OpenHab2. Спустя несколько лет эксплуатации пришел к выводу, что это не очень практично. Для сервиса OpenHab нужен комп. У меня это было запущено на домашнем сервере под линуксом.
    А там где комп, это обновления, сбои на дисках, и пр прелести больших систем. Поэтому было принято решение уйти от всех этих компов и переконфигурировать систему на использование стандартных HMI.
    В общем сейчас следующая задача. Как вывести на смартфон (андроид) несколько тегов.
    Что можете посоветовать в качестве простенького HMI для андроид?
    Нужно не более 10 тегов.
    В идеале в виде виджета кнопки.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Проблема ПЛК110-> ModbusTCP
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 13:22
  2. пр102 связь с kinco gl070
    от sekerin в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2022, 15:09
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  4. Связь ПЛК110-30.М с ПК
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 16:58
  5. Связь ПЛК110-32 с ПК...
    от malyarik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 15:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •