Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 30

Тема: ПЛК110-30 (2014 год) + HMI Kinco GL043E связь ModbusTCP

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    А, ну может туплю... При настройке Панели на ПК (который Modbus Slave) установленный в сети с ПЛК опрос есть ?

    В данном случае предположу проверить на ПК маршруты, когда он в сети 1.0/24 и обращается к ПЛК в сети 0.0/24 если там появляется доп маршруты на другую сеть, то это может быть причиной. Панел ведь не такая умная, чтобы принять маршруты от роутера как ПК
    Последний раз редактировалось melky; 12.05.2022 в 11:06.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    При настройке Панели на ПК (который Modbus Slave) установленный в сети с ПЛК опрос есть ?

    В данном случае предположу проверить на ПК маршруты, когда он в сети 1.0/24 и обращается к ПЛК в сети 0.0/24 если там появляется доп маршруты на другую сеть, то это может быть причиной. Панел ведь не такая умная, чтобы принять маршруты от роутера как ПК
    Да. Если запустить на ПК (192.168.1.186) ModbusSlave и на HMI (192.168.1.100) указать адрес ПЛК 192.168.1.186 то регистры считываются. Если меняю на слейве - меняется значение индикатора на HMI.
    Изображения Изображения

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение

    В данном случае предположу проверить на ПК маршруты, когда он в сети 1.0/24 и обращается к ПЛК в сети 0.0/24 если там появляется доп маршруты на другую сеть, то это может быть причиной. Панел ведь не такая умная, чтобы принять маршруты от роутера как ПК
    В таблице маршрутов на ПК все чисто
    Упоминания про 192.168.0.0/254 нет. Только дефолт
    Изображения Изображения

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Так вы ПК слейвом в сеть с ПЛК установите, будет тогда панель на нем менять бит ?

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Подключил HMI в одну сеть (192.168.0.0/24) с ПЛК.
    Сходу все заработало.

    Т.е. на HMI как-то нужно правильно прописать адрес маршрутизатора
    Последний раз редактировалось Smith2007; 12.05.2022 в 12:56.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Со связью разобрался.
    Вопрос: Как можно подключить вторую панель к первой? Что бы она стала копией.

    Не совсем ясны два пункта в настройках
    Изображения Изображения

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Со связью разобрался.
    Вопрос: Как можно подключить вторую панель к первой? Что бы она стала копией.

    Не совсем ясны два пункта в настройках
    Всё можно проще сделать, в ПЛК в Модбас слейве добавить ТСР с портом 503. Во второй панели, все те же переменные слейва будут отображаться в той же программе, только порт другой. И конечно IP второй панели должен отличаться от первой.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2022 в 14:54.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Всё можно проще сделать, в ПЛК в Модбас слейве добавить ТСР с портом 503. Во второй панели, все те же переменные слейва будут отображаться в той же программе, только порт другой.
    Спасибо за подсказку!
    Я не знал об этом.
    Тогда все становится гораздо проще.
    В шкафу ПЛК подключен по RS232 (расстояние 20 см(
    А на другом этаже только по локалке

    зы. Не возникнет конфликта, что на одном слейве 2 мастера? (1. HMI - Modbus RTU master, 2. HMI - Modbus TCP master)
    Последний раз редактировалось Smith2007; 16.05.2022 в 14:57.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Smith2007 Посмотреть сообщение
    Спасибо за подсказку!
    Я не знал об этом.
    Тогда все становится гораздо проще.
    В шкафу ПЛК подключен по RS232 (расстояние 20 см(
    А на другом этаже только по локалке

    зы. Не возникнет конфликта, что на одном слейве 2 мастера? (1. HMI - Modbus RTU master, 2. HMI - Modbus TCP master)
    В Модбас ТСР может быть несколько мастеров. Не путать с RS 485, там только один мастер.
    Пример на скрине1 Модбас ТСР.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.05.2022 в 15:37.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    09.08.2013
    Адрес
    Башкортостан
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    В Kinco DTools создал нужные экраны. Связь между KincoHMI и ПЛК110-30 по локалке (ModbusTCP).
    А как безболезненно переключить связь на rs232 (HMI - PLC)?
    Или только ручками перебивать на всех объектах ПЛК и регистры?

    Если в проекте нужно обеспечить подключение одного HMI по ModbusTCP (lan), а второй HMI по ModbusRTU (rs232)?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема ПЛК110-> ModbusTCP
    от D!m@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.03.2023, 13:22
  2. пр102 связь с kinco gl070
    от sekerin в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2022, 15:09
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 10:02
  4. Связь ПЛК110-30.М с ПК
    от Сема в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 16:58
  5. Связь ПЛК110-32 с ПК...
    от malyarik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 15:15