    Здравствуйте. Необходимо зажигать лампочку в том случае, когда температура в камере сжигания мусора начнет снижаться. Пик температуры всегда разный, может быть и 600 и 1000 градусов. Когда температура пошла вниз это означает что все сгорело и нужно зажечь лампочку. Подскажите пожалуйста, как можно вычислить это событие?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Время плюс снижение температуры... Надо запоминать Т каждую проверку

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Необходимо зажигать лампочку в том случае, когда температура в камере сжигания мусора начнет снижаться. Пик температуры всегда разный, может быть и 600 и 1000 градусов. Когда температура пошла вниз это означает что все сгорело и нужно зажечь лампочку. Подскажите пожалуйста, как можно вычислить это событие?
    Анализировать первую производную функции Температура, если знак производной сменится с "+" на "-", то все сгорело и нужно зажечь лампочку
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    что то Вы замудрили, время производные, я тоже тогда умное слово скажу гистерезис
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Можно поделиться примером? Если не сложно.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    Можно поделиться примером? Если не сложно.
    У rovki есть такой мкрос
    Смотреть в базе "OWEN Logic/OnlineMacroes/ControlNodes"
    называется Vip
    Захват-01.png

    ЗЫ.
    Это к слову про первую производную и ее знак
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор888 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Необходимо зажигать лампочку в том случае, когда температура в камере сжигания мусора начнет снижаться. Пик температуры всегда разный, может быть и 600 и 1000 градусов. Когда температура пошла вниз это означает что все сгорело и нужно зажечь лампочку. Подскажите пожалуйста, как можно вычислить это событие?
    На форуме выкладывали(в том числе и я) макросы с названиями типа "вектор изменения значения переменной", с их помощью можно сделать что-то подобное.
    Сигнал надо достаточно сгладить(усреднить), чтобы не было ложных срабатываний при незначительных колебаниях температуры, короче, масса вариантов.
    Вот один из проектов с подобным макросом, кому то на форуме помогал:

    Вектор изменения_3.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.05.2022 в 14:47.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Спасибо, маркрос Vip очень даже подойдет.

  9. #9
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    ну и мой вариант
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl pik.owl (134.1 Кб, Просмотров: 34)
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    16.07.2020
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Спасибо за готовое решение.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Хронологическое событие в СП270
    от demiyrg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:17
  2. Исключительное событие
    от GoodLuck в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.04.2015, 22:04
  3. событие
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.03.2013, 18:44
  4. Событие изменения переменной
    от amurblag в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 09:47
  5. назначить действие на событие
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 19:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •