Хоть здесь признали недостатки,в чем у нас действительно проблема, так это в описании параметров прибора ТРМ151, для которых не указан точный тип данных.
в ТРМ 148 уставки объявлены как float.
Считываются они действительно как float.
Хоть здесь признали недостатки,в чем у нас действительно проблема, так это в описании параметров прибора ТРМ151, для которых не указан точный тип данных.
в ТРМ 148 уставки объявлены как float.
Считываются они действительно как float.
Ученье свет, а не ученых тьма
Продолжу тему: задача примерно такая же, получить уставки параметров с трм151 на ПЛК100.
1) Скорость изменения уставки (LF.LU), считывал и как float и как word, получаю значение которое не могу декодировать...
2) Значение уставки (SP.LU), считывается как word, получаю целое значение уставки, дробной части нет.
3) Длительность шага (t.PS), здесь вопросов нет, считываю как word и получаю значение в минутах.
Помогите с декодированием 1 и 2.