Тема: ПЛК110 + МВ110-2а Не получается связать друг с другом

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 + МВ110-2а Не получается связать друг с другом

    Добрый день.
    Не удается подключить Модуль МВ110-2а к ПЛК110-24.60 v2.
    ПЛК не видит сам прибор. Прошивка v1.06. Прибор подключаю к ПК через АС4, в конфигураторе подключаю датчик PT1000, при опросе входа показывает актуальную температуру, устанавливаю параметры связи, загружаю в модуль, но при нажатии INIT выходит: Команда INIT вернула ошибку: Значение бита запроса не соответствует ожидаемому.
    В ПЛК ставлю параметры связи в соответствии с установленными через конфигуратор, но Last Error показывает код ошибки 81 при опрашивании, что значит ошибка Превышен таймаут ожидания.

    Помогите пожалуйста решить данную проблему, скрины прилагаю.

    owen1.png

    owen2.png

    owen3.png

    owen4.png

    owen5.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    2022-05-08_12-50-09.png
    Перемычка снята?

  3. #3

    По умолчанию

    Перемычка стояла, после снятия ситуация не изменилась.
    owen6.png

    Оказывается немного напутал, перемычка стояла разомкнутая, поэтому ее не было изначально.
    Последний раз редактировалось Маркел; 08.05.2022 в 14:39.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Маркел Посмотреть сообщение
    Перемычка стояла, после снятия ситуация не изменилась.
    owen6.png
    После установки Модбас RTU, перезагрузить МВВ по питанию. Конфигуратор работает по протоколу Овен.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.05.2022 в 14:43.

  5. #5

    По умолчанию

    Установил Modbus RTU, скорость поставил 19200, после перезагрузки МВВ по питанию подключился к нему с новыми сетевыми параметрами, но так же пишет ошибку.

    owen7.png

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Маркел Посмотреть сообщение
    Установил Modbus RTU, скорость поставил 19200, после перезагрузки МВВ по питанию подключился к нему с новыми сетевыми параметрами, но так же пишет ошибку.

    owen7.png
    После перезагрузки и снятой перемычке подключать надо уже к ПЛК. И не забудьте в ПЛК поменять скорость.

  7. #7

    По умолчанию

    Так же ошибка 81

    owen8.png

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Маркел Посмотреть сообщение
    Так же ошибка 81

    owen8.png
    Тогда обратитесь в техподдержку или в сервис, возможно надо обновить прошивку https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9337&page=8

    Кстати я бы попробовал сначала считать целочисленные показания например с 0 и 1 адресов с помощью 2 шт. Register Input.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.05.2022 в 15:25.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Маркел Посмотреть сообщение
    Так же ошибка 81

    owen8.png
    Добрый день! Попробуйте выполнить опрос с помощью Owen OPC Server.
    https://owen.ru/product/new_opc_server

    Если не удастся, напишите, пожалуйста, на support@owen.ru

Похожие темы

  1. Не получается связать ПР114 и ИПП120 через ПР-МИ485
    от masterw в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 00:57
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:57
  3. Не получается связать ПЛК110-30 + МДВВ
    от Alexandr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:57
  4. Два ПЧВ друг за другом -настойка
    от rovki в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 19:46
  5. Связать мв110 224.2а с плк110.32
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 06:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •