Показано с 1 по 3 из 3

Тема: TRM10 -У2 - неизвестный параметр.

  1. #1

    По умолчанию TRM10 -У2 - неизвестный параметр.

    Добрый день.
    Имеется ТРМ10-Д.У2.ИР.RS. При настройке в меню OUT1 имеется параметр F.SP, который нигде не описан. В списке регистров Modbus его тоже нет.
    Инструкции свежие с вашего сайта. Прошу дать описание параметра.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pkl Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Имеется ТРМ10-Д.У2.ИР.RS. При настройке в меню OUT1 имеется параметр F.SP, который нигде не описан. В списке регистров Modbus его тоже нет.
    Инструкции свежие с вашего сайта. Прошу дать описание параметра.
    Здравствуйте!
    Сейчас немного поменялось руководство. Этот параметр описан в нашем архивном РЭ.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.PNG 
Просмотров:	63 
Размер:	129.0 Кб 
ID:	60564
    Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    И адрес MODBUS этого параметра?

Похожие темы

  1. Неизвестный тип "HYSTERESIS"
    от Anatoly.snjrs в разделе СПК2хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.03.2022, 13:21
  2. Как инвертировать параметр?
    от DimBan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 17:08
  3. OWENIONET и параметр U.Apl
    от 2sandro в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.02.2019, 18:07
  4. ТРМ 33 параметр Р5
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 11:52
  5. на что влияет параметр n.FLt у ТРМ1387
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 23:23