Добрый день. ПЛК 110-24.32.Р.М Есть необходимость подключения к HMI и SCADA. Используемый ModBus (slave) с TCP доступен только для одного клиента. Настроен через конфигурацию.
Как обойти это ограничение или что использовать вместо??
Добрый день. ПЛК 110-24.32.Р.М Есть необходимость подключения к HMI и SCADA. Используемый ModBus (slave) с TCP доступен только для одного клиента. Настроен через конфигурацию.
Как обойти это ограничение или что использовать вместо??
Последний раз редактировалось klimovich; 05.05.2022 в 15:09.
Сам не проверял, но по моему, можно и комп со скадой и панель подключить по TCP/IP. При чём второй слейв создавать не надо, просто добавить второй порт TCP.
Другие варианты:
Панель можно подключить по TCP, а скаду, через вывод символьной конфигурации и Codesys OPC 0.2 (например Debug 232).
Либо панель по RS485, а скаду по TCP/IP.
Последний раз редактировалось kondor3000; 05.05.2022 в 15:55.
Добавить в конфигурацию второй порт, например 503 для второго клиента
Добавьте в modbus slave еще один TCP порт, кроме 502, например, 503 и по нему опрашивайте.
503.png
Последний раз редактировалось A.Simonov; 06.05.2022 в 10:40.
Александр Андреевич Симонов
Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
Я так понимаю- поставил свитч- добавил TCP порт- можно добавить клиента. Сколько максимально ?
Добрый день!
У меня похожий вопрос. К контроллеру подключена панель через OPC.
При этом мне не подключиться к контроллеру кодесисом через TCP т. к. порт 1200 уже занят.
И как подключить по OPC 2 или более панелей к контроллеру?
Конечно можно пользоваться modbus slave с TCP портами 503.. и т. д., но это не удобно
Все прекрасно, но у меня в системе нет компьютера. Есть только панели.
Доступ к контроллеру для меня возможен только через TCP т.к. работаю удаленно.
Придется работать "по старинке" через modbus slave с TCP и делать IO modbus list.