Тема: ModBus TCP slave HMI+SCADA

  1. #1

    По умолчанию ModBus TCP slave HMI+SCADA

    Добрый день. ПЛК 110-24.32.Р.М Есть необходимость подключения к HMI и SCADA. Используемый ModBus (slave) с TCP доступен только для одного клиента. Настроен через конфигурацию.

    Как обойти это ограничение или что использовать вместо??
    Последний раз редактировалось klimovich; 05.05.2022 в 15:09.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klimovich Посмотреть сообщение
    Добрый день. ПЛК 110-24.32.Р.М Есть необходимость подключения к HMI и SCADA. Используемый ModBus (slave) с TCP доступен только для одного клиента. Настроен через конфигурацию.

    Как обойти это ограничение или что использовать вместо??
    Сам не проверял, но по моему, можно и комп со скадой и панель подключить по TCP/IP. При чём второй слейв создавать не надо, просто добавить второй порт TCP.
    Другие варианты:
    Панель можно подключить по TCP, а скаду, через вывод символьной конфигурации и Codesys OPC 0.2 (например Debug 232).
    Либо панель по RS485, а скаду по TCP/IP.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.05.2022 в 15:55.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,511

    По умолчанию

    Добавить в конфигурацию второй порт, например 503 для второго клиента

  4. #4
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от klimovich Посмотреть сообщение
    Добрый день. ПЛК 110-24.32.Р.М Есть необходимость подключения к HMI и SCADA. Используемый ModBus (slave) с TCP доступен только для одного клиента. Настроен через конфигурацию.

    Как обойти это ограничение или что использовать вместо??
    Добавьте в modbus slave еще один TCP порт, кроме 502, например, 503 и по нему опрашивайте.
    503.png
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 06.05.2022 в 10:40.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Я так понимаю- поставил свитч- добавил TCP порт- можно добавить клиента. Сколько максимально ?

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день!

    У меня похожий вопрос. К контроллеру подключена панель через OPC.
    При этом мне не подключиться к контроллеру кодесисом через TCP т. к. порт 1200 уже занят.
    И как подключить по OPC 2 или более панелей к контроллеру?

    Конечно можно пользоваться modbus slave с TCP портами 503.. и т. д., но это не удобно

  7. #7

    По умолчанию

    Все прекрасно, но у меня в системе нет компьютера. Есть только панели.
    Доступ к контроллеру для меня возможен только через TCP т.к. работаю удаленно.
    Придется работать "по старинке" через modbus slave с TCP и делать IO modbus list.

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  2. 1 ПЛК master , 4 х ПЛК slave , SCADA и Modbus TCP
    от leoSMD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 14:17
  3. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  4. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •