    По умолчанию МПР51-Щ4 пролетает уставку по температуре.

    Здравствуйте.
    Имеется вакуумная камера для сушки древесины, которая была куплена с рук. Регулятор с уже запрограммированными режимами для получение различных характеристик древесины. Загрузили небольшую партию доски для проверки, но регулятор по каким-то причинам пролетает уставку по температуре, переваливает за 200 градусов и далее показывает ошибку. Но нагреватели не отключает. Датчик температуры рабочий, показывает верно. Нагревателями управляет реле №2 регулятора МПР51-Щ4.
    Начал смотреть распечатку программы и возник вопрос:

    Уровень L1
    Параметры компаратора С2 (Нагрев)
    C01 Входная величина компаратора = 002 (Тсух.)
    С02 Состояние выхода компаратора = 002 (Выход на реле №2)
    С03 1-я (верхняя) уставка компаратора = 90 градусов
    С04 2-я (нижняя) уставка компаратора = -10 градусов
    С05 Логика работы компаратора = 002 (Реле замыкается между верхней и нижней уставками компаратора)
    С06 = 000 (Блокировка отключена)
    С07 = 000 (Блокировка отключена)
    С08 = 000 (Блокировка отключена)
    С09 = 005 (Время задержки срабатывания компаратора 5 сек)
    С10 = 005 (Время задержки отпускания компаратора 5 сек)

    Уровень L2
    Р07(Р.07) = 002 (Коммутирует реле №2 и №4 как нагреватель)
    Р08 = 002 (Зона нечувствительности)
    Р.08=020 (Зона нечувствительности)

    Получается, что реле №2 одновременно управляется и регулятором (параметр Р07) и компаратором (параметр С02).
    Возможно из за этого регулятор пролетает уставку? То есть регулятор и компаратор мешают друг другу.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день

    Выходы прибора должны настраиваться с соответствии с данным правилом "Выходной сигнал компаратора в отличие от выходного сигнала регулятора можно направить на любое
    реле. Реле, на которое назначается выход компаратора, должно быть свободным" . Если Вам необходима работа именно компаратора на данном реле, то регулятор необходимо отключить, либо настроить его работу на 1 или 3 реле.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Old_Sancho Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Имеется вакуумная камера для сушки древесины, которая была куплена с рук. Регулятор с уже запрограммированными режимами для получение различных характеристик древесины.
    Не портите пиломатериал, ничего путного не получите. Система управления сушильной камеры на базе МПР51 и подобных задатчиках ущербна, т.к. режим сушки программа меняет по времени, а не по фактической влажности пиломатериала. Получите большой разброс по конечной влажности и сильные остаточные напряжения. Подозреваю что эта так называемая камера из Уфы , прессвакуумная с электронагревом пластин, годиться с натяжкой разве что для сушки крупных сечений (брус) для строительства. Если интересно напишите в л.с. меньше "шишок" набъете.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 04.05.2022 в 11:25.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Не портите пиломатериал, ничего путного не получите. Система управления сушильной камеры на базе МПР51 и подобных задатчиках ущербна, т.к. режим сушки программа меняет по времени, а не по фактической влажности пиломатериала. Получите большой разброс по конечной влажности и сильные остаточные напряжения. Подозреваю что эта так называемая камера из Уфы , прессвакуумная с электронагревом пластин, годиться с натяжкой разве что для сушки крупных сечений (брус) для строительства. Если интересно напишите в л.с. меньше "шишок" набъете.
    МПР51 позволяет очень гибко настраивать варианты условий перехода программы на следующий шаг в т.ч. по достижению заданной влажности.


    Цитата Сообщение от Old_Sancho Посмотреть сообщение
    ...
    В настройке Р.08 у вас задана зона нечувствительности 20....Получается что если уставка 200, то регулятор может уходить до значения 220 градусов. Возможно в этом проблема?


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пащенко Николай Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Выходы прибора должны настраиваться с соответствии с данным правилом "Выходной сигнал компаратора в отличие от выходного сигнала регулятора можно направить на любое
    реле. Реле, на которое назначается выход компаратора, должно быть свободным" . Если Вам необходима работа именно компаратора на данном реле, то регулятор необходимо отключить, либо настроить его работу на 1 или 3 реле.
    Спасибо что откликнулись.

    Сегодня побывал отключить все компараторы и все регуляторы от реле (уровень L1 параметр C02 = 000 для всех 4-х компараторов и уровень L2 параметры P07(P.07) = 001), но реле №2 регулятора МПР51 осталось включенным.

    После этих настроек разве реле не должно быть отключено (разомкнуто)?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    В настройке Р.08 у вас задана зона нечувствительности 20....Получается что если уставка 200, то регулятор может уходить до значения 220 градусов. Возможно в этом проблема?
    Зона нечувствительности у меня задана 20 (P.08 = 020), а уставка регулятора (параметр E02 = 68 градусов) и длительность шага (параметр Y04 = 002) 2 часа.
    Регулятор не отключает тэны, даже когда переваливает за 200 градусов.
    Последний раз редактировалось Old_Sancho; 04.05.2022 в 14:31.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    МПР51 позволяет очень гибко настраивать варианты условий перехода программы на следующий шаг в т.ч. по достижению заданной влажности.
    Не следует путать влажность пиломатериала с отн.влажностью воздуха рассчитанной мпр51. Ущербность вышеописанной системы управления в самом принципе работы подобной системы, а не в приборе.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Old_Sancho Посмотреть сообщение
    Зона нечувствительности у меня задана 20 (P.08 = 020), а уставка регулятора (параметр E02 = 68 градусов) и длительность шага (параметр Y04 = 002) 2 часа.
    Регулятор не отключает тэны, даже когда переваливает за 200 градусов.
    В таком случае проверьте параметр "Входная величина регулятора" (Е01). Возможно прибор на этом шаге регулирует не то что нужно.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    В таком случае проверьте параметр "Входная величина регулятора" (Е01). Возможно прибор на этом шаге регулирует не то что нужно.
    Проверил указный вами параметр E01 = 002(контроль по сухому термометру), у меня он установлен правильно. Второй шаг - держать 68 градусов 2 часа. Но регулировки не происходит. Тэны остаются включенными даже если остановить выполнение программы (нажать кнопку "стоп" на регуляторе). Я правильно понимаю, что после того как я нажал кнопку "стоп" выполнение программы будет остановлено и регулятор должен отключить нагрев ?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Old_Sancho Посмотреть сообщение
    Проверил указный вами параметр E01 = 002(контроль по сухому термометру), у меня он установлен правильно. Второй шаг - держать 68 градусов 2 часа. Но регулировки не происходит. Тэны остаются включенными даже если остановить выполнение программы (нажать кнопку "стоп" на регуляторе). Я правильно понимаю, что после того как я нажал кнопку "стоп" выполнение программы будет остановлено и регулятор должен отключить нагрев ?
    Верно. В режиме стоп или останов регулирование не происходит. Реле управления разомкнуты. Попробуйте прозвонить реле, возможно оно "залипло". В этом случае потребуется несложный ремонт. Но без обращения в сервисный центр не обойтись.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как изменять уставку (язык LD)
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2017, 13:31
  2. Как сбросить уставку ТРМ202?
    от жекон в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 00:12
  3. Отличия МПР51-Щ4.01 и МПР51-Щ4.03
    от kip_88 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2013, 09:32
  4. Время выхода на уставку.
    от Artem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.03.2011, 23:29
  5. КАК записать уставку в ТРМ 138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 18:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •