Здравствуйте.
Имеется вакуумная камера для сушки древесины, которая была куплена с рук. Регулятор с уже запрограммированными режимами для получение различных характеристик древесины. Загрузили небольшую партию доски для проверки, но регулятор по каким-то причинам пролетает уставку по температуре, переваливает за 200 градусов и далее показывает ошибку. Но нагреватели не отключает. Датчик температуры рабочий, показывает верно. Нагревателями управляет реле №2 регулятора МПР51-Щ4.
Начал смотреть распечатку программы и возник вопрос:

Уровень L1
Параметры компаратора С2 (Нагрев)
C01 Входная величина компаратора = 002 (Тсух.)
С02 Состояние выхода компаратора = 002 (Выход на реле №2)
С03 1-я (верхняя) уставка компаратора = 90 градусов
С04 2-я (нижняя) уставка компаратора = -10 градусов
С05 Логика работы компаратора = 002 (Реле замыкается между верхней и нижней уставками компаратора)
С06 = 000 (Блокировка отключена)
С07 = 000 (Блокировка отключена)
С08 = 000 (Блокировка отключена)
С09 = 005 (Время задержки срабатывания компаратора 5 сек)
С10 = 005 (Время задержки отпускания компаратора 5 сек)

Уровень L2
Р07(Р.07) = 002 (Коммутирует реле №2 и №4 как нагреватель)
Р08 = 002 (Зона нечувствительности)
Р.08=020 (Зона нечувствительности)

Получается, что реле №2 одновременно управляется и регулятором (параметр Р07) и компаратором (параметр С02).
Возможно из за этого регулятор пролетает уставку? То есть регулятор и компаратор мешают друг другу.