Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
В общем ПЧ сдох, его возили в сервис, ремонт обойдется в половину стоимости. Но времени ждать его с ремонта нет. Есть другой ПЧ аналогичный по мощности INSTART SDI-G1,5-4B, надо бы его подружить с конвейером вместо вышедшего из строя SIEMENS 6SE6420-2UD21-5AA1. На SIEMENS были подключены выводы 5 и 8, 10 и 11, 3 и 4. Я планирую переподключить провода с SIEMENS на INSTART таким образом(цифры это клеммы SIEMENS): вместо "5" - GND, вместо "8" - S1, "10" - ROA, "11" - ROC, "3" - Al1, "4" - GND. Параметры для программирования на старом не могу посмотреть не пускает.
Вообще-то "5" - это дискретный вход, как я понимаю, для запуска ПЧ, а Вы хотите этот сигнал, подать на общий провод, как-то нелогично!
Аналоговый вход для чего нужен(используется)? Для плавного оперативного изменения скорости? Это используется на практике или стоит мёртвым грузом, как опция(возможность)? Короче, требуется ли оперативное плавное изменение скорости транспортёра?