Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: ПЧ постоянно выдает ошибку: "Перегрузка по току".

  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    494

    По умолчанию ПЧ постоянно выдает ошибку: "Перегрузка по току".

    Здравствуйте. Встал конвейер по изготовлению пельменей. По ходу дела удалось выяснить, что кто-то залил барно водой(возможно после мытья цеха) электродвигателя, рабочие пытались запустить конвейер несколько раз, но тот кричал авария. Барно просушили, мегером проверили, изоляция в норме. Но ПЧ выдает ошибку даже при откинутом кабеле на нем в сторону электродвигателя. Был кстати запах паленого и перегорел один из предохранителей по питанию ПЧ(380В). В общем чего не делали на экране высвечивается только ошибка по перегрузу. Можно сказать, что ПЧ сдох и под замену или проверить чего еще?

  2. #2

    По умолчанию

    Без привязки к приборам производства Овен:
    - Если бы ПЧВ был "старенький", то можно было бы предположить высыхание электролитических конденсаторов.
    - Для "свежих" ПЧВ возможно сгорание силовых элементов - ремонт обойдётся, примерно, в половину стоимости нового.

    Попробуйте отвезти в сервис - или к официалам или найдите через интернет у себя поближе мастерскую.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Встал конвейер по изготовлению пельменей. По ходу дела удалось выяснить, что кто-то залил барно водой(возможно после мытья цеха) электродвигателя, рабочие пытались запустить конвейер несколько раз, но тот кричал авария. Барно просушили, мегером проверили, изоляция в норме. Но ПЧ выдает ошибку даже при откинутом кабеле на нем в сторону электродвигателя. Был кстати запах паленого и перегорел один из предохранителей по питанию ПЧ(380В). В общем чего не делали на экране высвечивается только ошибка по перегрузу. Можно сказать, что ПЧ сдох и под замену или проверить чего еще?
    Марка ПЧ? Код ошибки? Какие функции выполняет в техпроцессе?
    Для проверки двигателя:
    1. обмотки двигателя отсоединяются и проводятся измерения тестером на Омах сопротивлений обмоток - должны быть строго одинаковые!
    2. обмотки двигателя отсоединяются и проводятся измерения тестером на МОм-ах сопротивления между обмоткой и корпусом (заземлением) конвейера - должно быть более чем 5МОм. Ручонками шаловливыми при измерениях не касаться проводов!
    Для проверки ПЧ, отсоединяем питающие и моторные провода:
    1. Проверяем изоляцию ПЧ тестером на МОм-ах между всеми силовыми входами и всеми силовыми выходами, а также и на корпус. Должно быть более 5 МОм
    2. Проверяем тестером (р-п) диодный мост ПЧ. Между каждым входом и + DC, между каждым входом и -DC. Должны быть определены все исправные диоды.
    3. Проверяем тестером (р-п) выходные силовые ключи. Верхние ключи проверяются измерением целостности обратных диодов между каждым выходом и +DC. Нижние ключи проверяются измерением целостности обратных диодов между -DC и каждым выходом.
    Если определятся дохлые ключи-диоды, то ...
    Ищем спокойное место работы! С водопроводом так и не решили экономию. Уволят ведь..

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Хотел добавить по личному опыту при заливе электродвигателя обычно он первым и "сгорает", в смысле выходит из строя, короче, я бы ещё и двигатель как следует проверил на наличии межфазного К.З., можно три перемычки в клеммнике снять(обмотки маломощных двигателей обычно в звезду соединяют, напряжение 220/380В) и прозвонить между собой, сопротивление должно быть не менее 0,5 МОм.
    И, не надо говорить загадками(ребусы закидывать), я не знаю, чего вы там не делали, короче, Вы ошибку(аварию) сбрасывали? Там на панели кнопочки есть, в том числе и для сброса ошибок.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.05.2022 в 15:42.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    обмотки двигателя отсоединяются и проводятся измерения тестером на Омах сопротивлений обмоток - должны быть строго одинаковые!
    Проверка из разряда "пальцем в небо"... Что Вы там увидите на дисплее пресловутого омметра при проверке низкоомных обмоток электродвигателя?
    Последний раз редактировалось Spawn; 03.05.2022 в 16:47.

  6. #6
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    494

    По умолчанию

    [QUOTE Ищем спокойное место работы! С водопроводом так и не решили экономию. Уволят ведь..[/QUOTE]
    Почему же работает уже несколько дней, пауза между включением нормальная. Раньше постоянно молотил насос по 12 часов в сутки. Директора устраивает, спасибо форуму, значит пока работаю дальше)
    Последний раз редактировалось EVGEN_; 04.05.2022 в 03:37.

  7. #7
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    494

    По умолчанию

    Между обмотками электродвигателя 9 Ом сопротивление, изоляция между корпусом АД и обмотками более 20 МОм(мерил мегаомметром). От ПЧ все откидывал, оставлял лишь питание, но ошибка все равно не скидывается F0001(количество 0 не считал), какое-то время со стороны ПЧ шел запах гари и был сгоревший предохранитель 10 ампер по питанию(380В). Фото с маркой ПЧ и подключенными проводами управления прикладываю. Инженер уже увез частотник на ремонт(диагностику). Если забракует, придется подбирать новый и программировать под конвейер.Вложение 60551Вложение 60552

  8. #8

    По умолчанию

    Поправьте пустые вложения или укажите марку частотника. При подаче питания на частотник что происходит? Что светится из индикаторов и что отображает дисплей?
    Про насос.. Насос, при отсутствующем канале байпаса, представляет из себя преграду для протекания воды. Если в основном цикле производства не требуется большой расход, а только при мойке-бане-пожаре, то байпас сможет обеспечить этот номинальный расход и насос не будет включаться. Надо будет только правильно установить пороги срабатывания и отпускания реле давления.
    И таймер абсолютно не нужен (я б пропил!). Для экономии воды при мойке еще нужны керхеры. Один то можно и купить.. А то уволят!

  9. #9
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    494

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Про насос.. Насос, при отсутствующем канале байпаса, представляет из себя преграду для протекания воды. Если в основном цикле производства не требуется большой расход, а только при мойке-бане-пожаре, то байпас сможет обеспечить этот номинальный расход и насос не будет включаться. Надо будет только правильно установить пороги срабатывания и отпускания реле давления.
    И таймер абсолютно не нужен (я б пропил!). Для экономии воды при мойке еще нужны керхеры. Один то можно и купить.. А то уволят!
    Спасибо, я вас понял, сделаем.

  10. #10
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    494

    По умолчанию

    В общем ПЧ сдох, его возили в сервис, ремонт обойдется в половину стоимости. Но времени ждать его с ремонта нет. Есть другой ПЧ аналогичный по мощности INSTART SDI-G1,5-4B, надо бы его подружить с конвейером вместо вышедшего из строя SIEMENS 6SE6420-2UD21-5AA1. На SIEMENS были подключены выводы 5 и 8, 10 и 11, 3 и 4. Я планирую переподключить провода с SIEMENS на INSTART таким образом(цифры это клеммы SIEMENS): вместо "5" - GND, вместо "8" - S1, "10" - ROA, "11" - ROC, "3" - Al1, "4" - GND. Параметры для программирования на старом не могу посмотреть не пускает.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2022-05-04_06-24-28.jpg 
Просмотров:	106 
Размер:	157.6 Кб 
ID:	60555   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2022-05-04_06-24-12.jpg 
Просмотров:	109 
Размер:	122.7 Кб 
ID:	60554   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	photo_2022-05-04_17-24-32.jpg 
Просмотров:	72 
Размер:	137.7 Кб 
ID:	60556   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный.png 
Просмотров:	97 
Размер:	260.5 Кб 
ID:	60557   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный2.png 
Просмотров:	70 
Размер:	113.9 Кб 
ID:	60558  

    Последний раз редактировалось EVGEN_; 04.05.2022 в 15:07.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР-102 периодически выпадает в ошибку "Сбой программы".
    от Captain Power в разделе Программируемые реле
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 10.11.2022, 10:27
  2. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 21:44
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 14:37
  5. МДВВ постоянно уходит в режим "Авария"
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 14:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •