  1. #1
    ErkiN
    Гость

    По умолчанию ТРМ138 + ПД100-ДИ. Записки чайника.

    Бодрого времени суток! Спасибо за проявленный интерес к теме.
    Преамбула:
    С приборами Овен работаю второй год. Специалистом в этой области человеческих знаний - не являюсь. Навыки на уровне электрика, решающего производственные задачи по мере их постановки. Прошу не судить строго, если что-то будет описано без соответствующих терминов и криво. Как могу так и работаю.
    Перебрал все посты с упоминанием ТРМ138 и ПД100ДИ - ничего подобного не нашел.
    Цель темы - помочь таким же как я чайникам.

    Амбула:
    Задача проста. Имеются две емкости разного объема. Одна ПРОМЕЖУТОЧНАЯ (ПЕ), другая СКЛАДСКАЯ (СкЕ). Назначение и логика работы:
    В СкЕ поступает масло с производства. Поступление порционное. Далее из СкЕ масло перекачивается в ПЕ, далее оно самотеком подается на участок фасовки. Необходимо:
    1. Взвесить порцию, поступившую в СкЕ.
    (Хочу сразу оговориться, что установка тензодатчиков технически невозможна. Если кому интересно про "тензо" - http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...5&postcount=1).
    2. Обеспечить бесперебойную подачу масла из ПЕ на участок фасовки и отследить динамику его отбора.

    Трудности:
    Для реализации задачи было решено использовать датчики давления. Один датчик установлен на ПЕ, другой на СкЕ. Оба датчика ПД100-ДИ0,6.
    Подключены в соответствии с букварями Прибора и Датчика. Датчик рассчитан на максимальное давление 6 кг/см.кв. Логично предположить, что при таком давлении ток датчика будет равен 20 мА. При "0" соответственно 4 мА. Выставляем в приборе Ain.L - 0, Ain.H - 100 и надеемся получить результат на приборе в процентах. В ПЕ, при различной температуре, помещается от 1100 до 1200 кг продукта. Значит диапазон показаний должен находиться в пределах 0 - 20%. На деле - 0 - 11,1 (чего-то там... ) Меняем Ain.H на 60, потом на 600, потом на 6000 для получения результата в килограммах, но результат был тот же 0 - 11,1.
    Сам датчик работает нормально. Четко отслеживается динамика наполнения и опорожнения емкости. Но вот показатели...
    Вопрос к специалистам ОВЕН:
    Что сделано не так? Где и что проверить, изменить?
    Вопрос к коллегам (чайникам и специалистам практикам):
    Кто-то имеет опыт использования ПДИ100 в открытых емкостях? Поделитесь, пожалуйста опытом.
    При ответе прошу учитывать, что тема для ЧАЙНИКОВ!