    Здравствуйте.

    Есть вопросы по ТРМ210.
    1) Я понимаю это двухканальный прибор. Как осуществляется переключение между каналами?
    2) Автонастройка упорно склоняет меня к определённому значению, не обращая внимания на мою уставку... В чём может быть проблема?

    Заранее спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    1. ТРМ210 - это не двухканальный прибор. Это одноканальный ПИД регулятор, у него один измерительный вход, один выход работающий по ПИД закону, дополнительный выход (2-й) для сигнализации или регистрации и дополнительный дискретный вход для пуска/останов регулирования.

    2. В РЭ подробно описана процедура автоматической настройки ПИД регулятора. Там сказано, настройка проводится за два этапа. 1-й: настройка на величине равной приблизительно половине уставки (SP/2, зависит от температуры объекта в нормальном состоянии). 2-й: настройка на заданной SP. Смена этапом происходит автоматически.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Всё, разобрался.

    Большое спасибо!!!