Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Неисправность или брак ?

  1. #1

    По умолчанию Неисправность или брак ?

    Уважаемые пользователи здравствуйте! Прошу совета. ТРМ 501 Не включается исполнительное реле в автоматическом режиме работы нагреватель.(электрокотёл) Все параметры прибора ТРМ-501 настроены.Произведена юстировка ДТСО54-501.Результат "ноль". Что делать?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Пожалуйста уточните вашу схему подключения (что и к каким клеммам прибора вы подключали), алгоритм работы прибора(как он должен работать) и какие параметры прибора вы настраивали.

  3. #3

    По умолчанию

    Попробуйте сбросить прибор на заводские настройки и проверьте работу реле еще раз при заводских параметрах.

    - Включите прибор в сеть и, нажав кнопку Прог, удерживайте её
    несколько секунд до появления надписи «Cod».
    - С помощью кнопок Вверх/Вниз введите код «–20» и нажмите
    кнопку Прог.
    - На индикаторе появится надпись «SAV», нажмите Прог и удерживайте её до появления надписи «YES».
    - Отпустите кнопку Прог на индикаторе на несколько секунд высветится надпись «888», после чего прибор автоматически вернётся в режим Работа.

    Можете даже датчик не подключать, ко входу подключите перемычку, меняйте уставку относительно показаний прибора плюс/минус 5-10 град... Реле должно срабатывать.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •