Добрый день!
Бьюсь с МКОН уже не первый день, не получается через него выйти на приборы: тепловычислитель ТСРВ-024м, контроллер Энтроматик-100MS. Приборы подключал по одному, через длинную линию (примерно 40 метров) и напрямую (1 метр). Подключал подтягивающие резисторы, устанавливал на конце линии резисторы 120 Ом, потом снимал и отключал в настройках МКОН. Менял местами А и В. Не помогает ничего.
Подключал к Owen OPC.
Через преобразователь usb-rs485 приборы подключаются.
Пробовал подключиться через МКОН к ПР-200 - работает!!! Вывод: МКОН - рабочий.
Пробовал эти же приборы ТСРВ-024м и Энтроматик-100MS опрашивать с ПЛК-110 по rs-485. Опрашиваются.
Был во временном пользовании USR-M511. Через него так же приборы опрашиваются!
Но нужно через МКОН!!!
Что ещё можно попробовать?