Тема: МКОН не подключается

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    Регистрация
    05.06.2019
    Адрес
    Где-то в этой стране
    Сообщений
    105

    Angry МКОН не подключается

    Добрый день!
    Бьюсь с МКОН уже не первый день, не получается через него выйти на приборы: тепловычислитель ТСРВ-024м, контроллер Энтроматик-100MS. Приборы подключал по одному, через длинную линию (примерно 40 метров) и напрямую (1 метр). Подключал подтягивающие резисторы, устанавливал на конце линии резисторы 120 Ом, потом снимал и отключал в настройках МКОН. Менял местами А и В. Не помогает ничего.
    Подключал к Owen OPC.

    Через преобразователь usb-rs485 приборы подключаются.
    Пробовал подключиться через МКОН к ПР-200 - работает!!! Вывод: МКОН - рабочий.
    Пробовал эти же приборы ТСРВ-024м и Энтроматик-100MS опрашивать с ПЛК-110 по rs-485. Опрашиваются.
    Был во временном пользовании USR-M511. Через него так же приборы опрашиваются!

    Но нужно через МКОН!!!
    Что ещё можно попробовать?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Б. Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Бьюсь с МКОН уже не первый день, не получается через него выйти на приборы: тепловычислитель ТСРВ-024м, контроллер Энтроматик-100MS. Приборы подключал по одному, через длинную линию (примерно 40 метров) и напрямую (1 метр). Подключал подтягивающие резисторы, устанавливал на конце линии резисторы 120 Ом, потом снимал и отключал в настройках МКОН. Менял местами А и В. Не помогает ничего.
    Подключал к Owen OPC.

    Через преобразователь usb-rs485 приборы подключаются.
    Пробовал подключиться через МКОН к ПР-200 - работает!!! Вывод: МКОН - рабочий.
    Пробовал эти же приборы ТСРВ-024м и Энтроматик-100MS опрашивать с ПЛК-110 по rs-485. Опрашиваются.
    Был во временном пользовании USR-M511. Через него так же приборы опрашиваются!

    Но нужно через МКОН!!!
    Что ещё можно попробовать?
    Может у вашего тепловычислителя протокол - не модбас? МКОН - это же преобразователь протоколов!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    Регистрация
    05.06.2019
    Адрес
    Где-то в этой стране
    Сообщений
    105

    По умолчанию

    ТСРВ-024м и Энтроматик-100MS по шине rs485 - протокол modbus. Пробовал через ПЛК-110, через стандартную конфигурацию modbus в Codesys 2.3. Там - работает.
    Последний раз редактировалось Андрей_Б.; 27.04.2022 в 14:40.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Б. Посмотреть сообщение
    ТСРВ-024м и Энтроматик-100MS по шине rs485 - протокол modbus. Пробовал через ПЛК-110, через стандартную конфигурацию modbus в Codesys 2.3. Там - работает.
    Тогда может проще напрямую опросить, без посредников, в смысле, зачем собаке пятая нога?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.04.2022 в 14:47.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    Регистрация
    05.06.2019
    Адрес
    Где-то в этой стране
    Сообщений
    105

    По умолчанию

    Как без посредника в ОРС передать? Из rs-485 на комп. Или rs485 -> usb или rs485 -> ethernet. Комп далеко, rs485 -> usb - не вариант.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Б. Посмотреть сообщение
    Как без посредника в ОРС передать? Из rs-485 на комп. Или rs485 -> usb или rs485 -> ethernet. Комп далеко, rs485 -> usb - не вариант.
    Добрый день. Какой маршрут прописан в МКОН? Приложите конфигурацию МКОН и ОРС-сервера.
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    imaex МКОН позволяет только два соединения.
    Ethernet - RS485 часто до 5-ти. Но есть нюанс, необходимо синхронизировать время между мастерами и разделять по времени запросы от разных мастеров. Это уже не работа преобразователя, но точно работает, проверял на ПР200 опрос двумя мастерами, но не все системы позволяют это сделать. Если синхронизировать время между двумя ПК возможно при помощи NTP сервера, то разнести во времени запросы уже должна уметь Scada система.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    imaex
    Ethernet - RS485 часто до 5-ти. Но есть нюанс
    Там нюансов чуть менее, чем до хрена. Но, в общем случае одно. А со шлюзом работает. Правда, конкретно с МКОН я дела ещё не имел. Пока.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    Длина сегмента сети зависит от интерфейсов, хоть 20-40 км (оптика) хоть 300 км через интернет...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    imaex да нет там, кроме времени нюансов. Запрос - ответ (по RS485-му интерфейсу), пока устройство отвечает одному мастеру, второй не должен посылать запрос.
    Говорю же, тестировал на ПР200 двух мастеров, все работает. Тут главное чтобы два мастера ЗНАЛИ, когда можно спрашивать, а когда нет, чтобы не было наложений ответов.

    Да, в качестве преобразователя у меня выступал Ethernet - RS485 преобразователь и Scada умели работать в режиме Com-over-TCP, хотя это не принципиально, можно было и виртуальные COM порты настроить.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МКОН IT безопасность
    от batur в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2022, 13:04
  2. МКОН - OwenCloud
    от v_xxx в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 15:47
  3. МКОН-WIFI
    от Сергей0308 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 11:41
  4. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  5. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •