Тема: МКОН не подключается

  1. #1
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    Регистрация
    05.06.2019
    Адрес
    Где-то в этой стране
    Сообщений
    105

    Angry МКОН не подключается

    Добрый день!
    Бьюсь с МКОН уже не первый день, не получается через него выйти на приборы: тепловычислитель ТСРВ-024м, контроллер Энтроматик-100MS. Приборы подключал по одному, через длинную линию (примерно 40 метров) и напрямую (1 метр). Подключал подтягивающие резисторы, устанавливал на конце линии резисторы 120 Ом, потом снимал и отключал в настройках МКОН. Менял местами А и В. Не помогает ничего.
    Подключал к Owen OPC.

    Через преобразователь usb-rs485 приборы подключаются.
    Пробовал подключиться через МКОН к ПР-200 - работает!!! Вывод: МКОН - рабочий.
    Пробовал эти же приборы ТСРВ-024м и Энтроматик-100MS опрашивать с ПЛК-110 по rs-485. Опрашиваются.
    Был во временном пользовании USR-M511. Через него так же приборы опрашиваются!

    Но нужно через МКОН!!!
    Что ещё можно попробовать?
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Б. Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Бьюсь с МКОН уже не первый день, не получается через него выйти на приборы: тепловычислитель ТСРВ-024м, контроллер Энтроматик-100MS. Приборы подключал по одному, через длинную линию (примерно 40 метров) и напрямую (1 метр). Подключал подтягивающие резисторы, устанавливал на конце линии резисторы 120 Ом, потом снимал и отключал в настройках МКОН. Менял местами А и В. Не помогает ничего.
    Подключал к Owen OPC.

    Через преобразователь usb-rs485 приборы подключаются.
    Пробовал подключиться через МКОН к ПР-200 - работает!!! Вывод: МКОН - рабочий.
    Пробовал эти же приборы ТСРВ-024м и Энтроматик-100MS опрашивать с ПЛК-110 по rs-485. Опрашиваются.
    Был во временном пользовании USR-M511. Через него так же приборы опрашиваются!

    Но нужно через МКОН!!!
    Что ещё можно попробовать?
    Может у вашего тепловычислителя протокол - не модбас? МКОН - это же преобразователь протоколов!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    Регистрация
    05.06.2019
    Адрес
    Где-то в этой стране
    Сообщений
    105

    По умолчанию

    ТСРВ-024м и Энтроматик-100MS по шине rs485 - протокол modbus. Пробовал через ПЛК-110, через стандартную конфигурацию modbus в Codesys 2.3. Там - работает.
    Последний раз редактировалось Андрей_Б.; 27.04.2022 в 14:40.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Б. Посмотреть сообщение
    ТСРВ-024м и Энтроматик-100MS по шине rs485 - протокол modbus. Пробовал через ПЛК-110, через стандартную конфигурацию modbus в Codesys 2.3. Там - работает.
    Тогда может проще напрямую опросить, без посредников, в смысле, зачем собаке пятая нога?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.04.2022 в 14:47.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    Регистрация
    05.06.2019
    Адрес
    Где-то в этой стране
    Сообщений
    105

    По умолчанию

    Как без посредника в ОРС передать? Из rs-485 на комп. Или rs485 -> usb или rs485 -> ethernet. Комп далеко, rs485 -> usb - не вариант.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Б. Посмотреть сообщение
    Как без посредника в ОРС передать? Из rs-485 на комп. Или rs485 -> usb или rs485 -> ethernet. Комп далеко, rs485 -> usb - не вариант.
    Добрый день. Какой маршрут прописан в МКОН? Приложите конфигурацию МКОН и ОРС-сервера.
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru

  7. #7
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    Регистрация
    05.06.2019
    Адрес
    Где-то в этой стране
    Сообщений
    105

    По умолчанию

    Конфигурации МКОН и ОРС-сервера
    Последний раз редактировалось Андрей_Б.; 27.04.2022 в 23:11.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Б. Посмотреть сообщение
    Конфигурации МКОН и ОРС-сервера
    Адрес в ОРС-сервере указан 1. Первый адрес зарезервирован по линии Ethernet.
    Есть два варианта:
    1) Сменить адрес с 1 на другой для ТСРВ-24м.
    т.е. Адрес ТСРВ-24м изменить на 2 и в ОРС-сервере прописать адрес 2.

    2) Прописать отдельный маршрут, например
    R0 не изменяется
    R1 7:0:111:40:0:1:R
    R2 7:0:G:40:0:S:R

    т.е. все пакеты с slave ID (адрес в ОРС-сервере) 111 будут перенаправляться на адрес 1, остальные пакеты будут перенаправляться по адресам аналогичным SLAVE ID.
    адрес ТСРВ-24м остается 1, а ОРС-сервере указываете 111.

    подробнее можно прочитать в РЭ на МКОН.
    Последний раз редактировалось m.petrovich; 27.04.2022 в 15:46.
    Марко Петрович
    Менеджер по продуктам «Программное Обеспечение для ПК»
    e-mail: m.petrovich@owen.ru

  9. #9
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    Регистрация
    05.06.2019
    Адрес
    Где-то в этой стране
    Сообщений
    105

    По умолчанию

    У ТСРВ-02м, который мне достался, проблемы с изменением modbus-адреса. Ставлю любой, отличный от 1, прибор читается только по адресу 1. Перезагрузка не помогает.
    Прописал отдельный маршрут, только в соответствии с мануалом поставил Код интерфейса = 27. ЗАРАБОТАЛО!!! Спасибо!
    R1 27:0:5:40:0:1:R
    R2 27:0:G:40:0:S:R

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей_Б. Посмотреть сообщение
    У ТСРВ-02м, который мне достался, проблемы с изменением modbus-адреса. Ставлю любой, отличный от 1, прибор читается только по адресу 1. Перезагрузка не помогает.
    Прописал отдельный маршрут, только в соответствии с мануалом поставил Код интерфейса = 27. ЗАРАБОТАЛО!!! Спасибо!
    R1 27:0:5:40:0:1:R
    R2 27:0:G:40:0:S:R
    Мне вот очень интересно, какую Вы цель преследуете? В смысле, что Ваш вариант сложнее, так он ещё и в два раза дороже, к тому же ограничен протоколом модбас, то есть менее универсален!

    https://owen.ru/product/as4m

    https://owen.ru/product/mkon
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МКОН IT безопасность
    от batur в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.02.2022, 13:04
  2. МКОН - OwenCloud
    от v_xxx в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2021, 15:47
  3. МКОН-WIFI
    от Сергей0308 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.09.2021, 11:41
  4. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  5. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •